Analogiset anturit ja ohjelman kesto

Kotisivu Foorumit Anturit Analogiset anturit ja ohjelman kesto

Huomautus: Foorumille kirjoittaminen on mahdollista vain rekisteröityneille asiakkaille, joilla on vähintään yksi ostos. Kirjaudu sisään sillä asiakastilillä, jolla teit tilauksen.

Katsotaan 4 viestiä - 1 - 4 (yhteensä 4)
  • Author
    Viestit
  • #33686
    Vitek
    Participant

    Hei, haluan ensin kiittää analogisesta anturiominaisuudesta, se on loistava. Olen yhdistänyt kaksi zigbeetä mqtt:n kautta, luonut ryhmän, luonut vastaavan säädön, kaikki toimii hienosti viimeisellä pisaralla, eli ohjelman kesto ei toimi. Vedenkorkeus on edelleen sääsäädön mukainen.

     

    Ole hyvä ja mikä on oikea säätöasetus? Minulta on täytynyt unohtaa jotain, mutta en löydä vikaa.

     

    Kiitos

     

    Vitek

    #33687
    Vitek
    Participant

    näyttää siltä, ​​etten pysty lataamaan kuvakaappauksia.. 

    • Tätä vastausta muokkasi 1 vuosi, 5 kuukautta sitten Vitek.
    #33729
    Admin
    Keymaster

    Avaa tukikortti ja lähetä anturin määritysten varmuuskopio.

    https://OpenSprinklerShop.de/support

     

    #34801
    Admin
    Keymaster

    Sinun on määritettävä "Ohjelman säätö" (Analog Sensor Configuration -sivu). Täällä voit määrittää, mikä anturi säätää mitäkin ohjelmaa.