Kastelu on peruttu, ei lokia
Tagged: Ohjelma keskeytetään
- Tällä aiheella on 9 vastausta, 2 ääntä, ja se on viimeksi päivitetty 5 vuotta, 11 kuukautta sitten kirjoittaja
Anonymous.
-
AuthorViestit
-
7. August 2020 at 11:45 #21949
Anonymous
InactiveHei kaikille,
Minulla on ollut jo jonkin aikaa ongelma, että kastelu on lopetettu satunnaisesti.
Venttiili avataan ensin ja näen myös näytön käyttöliittymässä. Sitten muutaman minuutin kuluttua kaikki on ohi.LOGissakaan ei näy mitään.
Virhe esiintyy aina vain 6. tai 7. venttiilissä. Järjestyksellä ei ole väliä.
Olen nyt hieman turhautunut. Kaksi päivää sitten 9 kastelua sujui ilman ongelmia. Tänään onnistuin vain 6.
Järjestelmä: OSPi RaspberryPi 2B:ssä, 8 Hunter 24V AC venttiiliä. Sovellusversio 2.2.0, laiteohjelmisto 2.1.9(3)
7. August 2020 at 20:10 #21980Admin
KeymasterHei,
"Kaksi päivää sitten 9 kastelua meni ilman ongelmia. Tänään onnistuin vain 6."
Tarkoitatko SAMALLA? Virtalähteesi tuskin pystyy siihen.
Oletko koskaan mitannut COM:n ja vyöhykkeiden välistä vastusta?
Ja jännite kastelun ollessa käynnissä?
Sinussa voi olla oikosulku tai solenoidiventtiili on vaurioitunut ja käyttää liikaa tehoa.
OpenSprinkler ei koskaan keskeytä käynnissä olevaa ohjelmaa itsestään, tiedän lähdekoodin. Kuitenkin, jos Raspberry PI käynnistyy uudelleen virran katkeamisen vuoksi tai OpenSprinkler-palvelu Raspberry PI:ssä pysäytetään, ohjelma lopetetaan väkisin. Tämä selittää myös sen, että sinulla ei ole lokia.
7. August 2020 at 20:55 #21982Anonymous
InactiveEi, pi ei käynnisty uudelleen. Sivusto on pysyvästi verkossa ja responsiivinen.
Rikkinäinen kierre on aina ollut erilainen.
Minulla on vain kaksi venttiiliä käynnissä rinnakkain, ja ne ovat aina ensimmäinen. Myös lokissa.
Yritin tänään uudelleen, enkä irrottanut katsetani käyttöliittymästä. Huomasin, että aika oli noin 10 minuuttia myöhässä. Jossain vaiheessa kellonaika päivittyi, eli hyppy + 10 minuuttia, ja sitten ohjelma oli poissa eikä lokia.
Sitten varmistin, että aika oli oikea ja suoritin toisen ohjelman. The valve was fully activated according to the web interface, but still didn't appear in the log.
7. August 2020 at 21:01 #21983Anonymous
InactivePian mittaan jännitteen ja resistanssin.
7. August 2020 at 22:19 #21985Admin
KeymasterVie kokoonpano ja käytä tukitoimintoa (https://OpenSprinklerShop.de/support) lähettää
9. August 2020 at 9:11 #21991Anonymous
InactiveVenttiilit pois:
Virtalähde: 26,4V
Virtalähteen ja COM 26.3V välilläVenttiili päällä:
Virtalähde COM 25,9V
Venttiili COM 25,7VVastus venttiilin ollessa auki:
Venttiilin ja COM:n välillä luku hyppää hurjasti -0,1:stä 155:een, näet usein 40:n.
venttiilin ja virtalähteen välillä: hyppää välillä 3 - 5,5 ohmia.Tänä aamuna useita ohjelmia yksinkertaisesti peruttiin jälleen. En näe kuviota.
Ohjelma käynnistyi 3 venttiilillä. Ensimmäinen venttiili kävi (10 minuuttia), on LOGissa. Kaksi muuta (15 ja 25 minuuttia) eivät ole.
Vialliset venttiilit käynnistetään manuaalisesti, käynnistyvät, sammuvat jossain vaiheessa eivätkä näy LOGissa.
Sitten toinen venttiili käynnistyi manuaalisesti, juoksi läpi, on LOGissa.
Sitten aloitettiin toinen ohjelma kahdella venttiilillä (kukin 20 minuuttia). Ensimmäinen venttiili meni läpi, toinen palasi, sammui muutaman minuutin kuluttua eikä LOGia. Puuttuva venttiili käynnistyi manuaalisesti, sammuu muutaman minuutin kuluttua, ei LOGia.Kolmas ohjelma käynnistyi kahdella rinnakkaisella venttiilillä. Muutaman minuutin kuluttua molemmat sammuvat, ei LOGia.
9. August 2020 at 9:21 #21992Anonymous
InactiveKäynnissä oleva jännite on vakaa 25,4-25,7 V. Ei vaihtelua juuri ennen ohjelman keskeyttämistä.
Aloitin juuri kolmannen ohjelman uudelleen, suoritin sen läpi ja se on LOGissa.
20. August 2020 at 7:33 #22177Admin
KeymasterJoten minusta kuulostaa siltä, että OSPi:ssäsi on käynnissä toinen ohjelma, joka myös käyttää IO-portteja. Jos olet kokeillut erilaisia kodin automaatio- tai muita ohjaussovelluksia, poista ne ja yritä uudelleen.
23. August 2020 at 0:31 #22312Admin
KeymasterSitten mieleeni tulee, että muut syyt kastelun lopettamiseen voivat olla:
– Sade- tai maakosteusanturi on aktivoitu
– Säästä riippuvainen kastelu aktivoituu ja lyhentää kasteluaikaa24. August 2020 at 7:20 #22353Anonymous
InactiveMitään muuta ei ole asennettu kuin avoimet sprinklerit.
Mietin myös sateen viivettä aluksi ja sammutin sen kokonaan. Ei sekään auta.Asensen Pian kokonaan uudelleen uudella SD-kortilla pian, katsotaan paraneeko.
-
AuthorViestit
- Sinun on kirjauduttava sisään vastataksesi tähän aiheeseen.