Hei,
niin:
1. 2x COM: Molemmat on kytketty, ja ne vain yksinkertaistavat johdotusta. Jos sinulla on yli 20 solenoidiventtiiliä, sinun tulee jakaa ne molempiin COM-portteihin vähentääksesi koskettimien kuormitusta. Muuten voit tehdä tämän, mutta sinun ei tarvitse.
2. 2A 24VAC adapteri: Kyllä, tämä myös syöttää virtaa Raspberri PI:lle. Versiosta 1.5 lähtien tämä voi olla jopa 10 W (5 V x 2 A). Tämän pitäisi riittää useimpiin sovelluksiin. Jos kuitenkin liität suuria kuluttajia, kuten kovalevyjä, USB-porttiin, tämä tuskin riittää, ja sitten sinun tulee liittää myös Raspberry PI -sovitin.
3. Älä vain kytke maadoitusjohtoa koteloon! Kaksi signaalituloa kytketään GND+SN1:n tai GND:n ja SN2:n kautta. Joten signaali laukeaa, kun GND on läsnä SN1:ssä tai SN2:ssa. VIN tai +5V on tarkoitettu ulkoisten tehoa vaativien antureiden, kuten maaperän kosteusanturimme, liittämiseen.
Suosittelemme myös tutustumaan OpenSprinkler-laiteohjelmiston käyttöoppaaseen, jonka löydät latausalueelta. Kaikki liitännät on selitetty tässä (ne ovat samat kuin OpenSprinkler 3.2:ssa)