    Hei, sain nämä Opensprinkler Ostettu AC-versio (virtaliitin oranssina) ja Hunter VAC -venttiilit.

    Valitettavasti en saa venttiileitä toimimaan.

    Yhdistin venttiilin yhden kaapelin vyöhykkeeseen 1 ja toisen COM: iin.
    Heti kun olen Opensprinkler venttiili "naksahtaa" virtaliitännässä. Niin avoin? Ja se lämpenee hyvin 2-3 minuutin kuluttua.
    Jos haluan avata vyöhykkeen 1 sovelluksen kautta, mitään ei tapahdu ...

    Versio (AC) pitäisi olla oikea, eikö?

    Teenkö jotain väärin?

    Kiitos

     

    #24082
    adminadmin
    ylläpitäjä

    Minkälaista virtalähdettä käytät? Sen on oltava 24 VAC - EI 24 VDC!

    Aina kun kaikki venttiilit avautuvat heti virran kytkemisen jälkeen, se näyttää olevan väärä virtalähde, koska käytetyt triakit tarvitsevat nollakytkennän kytkimeksi, joka toimii vain vaihtojännitteellä.

    Katkaise yhteys välittömästi OpenSprinkler (väärästä) virtalähteestä suuren virran vuoksi OpenSprinkler ja solenoidiventtiilit vaarallisen ylikuormitettuja.

     

    #24084
    anonym
    Epäaktiivinen

    Kiitos, tyhmästi liitin AC / DC-virtalähteen: - /
    Näin sen vasta lukiessani ”hienon tekstin”.

    Kiitos vihjeestä.