Useiden viitteiden mukaan OSPI v1.52:n ja OSPI-vyöhykelaajennuksen VDC-käyttö pitäisi olla mahdollista muuttaa VDC:ksi korvaamalla Triac (MAC97) N-MOSFETillä (esim. AO3400) tai vastaavalla.
Kun vertaan OSPI v1.52/OSPI Zone Expansionin ja OpenSprinkler VDC Zone Expansionin kaavioita, jotkut vastukset ja kondensaattori niiden välistä puuttuu.
OSPI v1.52 OSPI Zone Expansion OpenSprinkler VDC Zone Expansion
R1 = 330Ω R1 = 330Ω R1 = 1KΩ
R2 = puuttuu R2 = puuttuu R2 = 2,2Ω/1W
R3 = puuttuu R3 = puuttuu R3 = 100 kΩ
R4 = 47Ω R4 = puuttuu R4 = puuttuu
C1 = 0,01µ C1 = puuttuu C1 = puuttuu
Kysymykseni VDC-käytön muutoksista:
– Voiko R1 pysyä 330Ω:ssa vai tarvitaanko 1KΩ?
– Tarvitaanko R2 ja millä kaavalla arvo lasketaan?
– Vaaditaanko R3 ja millä kaavalla arvo lasketaan?
– Voidaanko R4 & C1 jättää taululle vai pitääkö jokin niistä poistaa?
Ohjataan useita 6 VDC pumppuja, joiden maksimiteho on ~3,5W, ja kahta 12VDC pumppua ~15W.
Kiitos jo etukäteen kokemuksistasi ja vinkeistä, miten edetä.
Tervehdys
Thomas