Irigare paralelă și secvențială
Acasă > Forum > În general > Irigare paralelă și secvențială
Schlagwörter: Rulați zone în paralel
- Acest subiect are 11 răspunsuri, 8 voce și a fost actualizat ultima dată 6 luni în urmă de admin.
- Autorposturi
- 10 mai 2021 la 18:11 #24206gd1122Participant
Vreau să ud zonele 1 și 3 în același timp și apoi automat zonele 2 și 4 în același timp.
Nu sunt sigur cum să configurez asta. Sau nu este deloc posibil acest lucru.
10 mai 2021 la 20:54 #24209AnonimInactivDin câte am înțeles, trebuie să setați aceeași oră de pornire pentru zonele 1 și 3 și să setați manual o altă oră de pornire pentru zonele 2 și 4, care este după timpul de udare al primelor zone.
Pentru că nu puteți forma grupuri în care apoi spuneți că acest grup sau acel grup ar trebui procesat secvenţial. Puteți spune doar pe zonă că ar trebui procesat secvenţial. Deci, dacă aveți două zone cu același timp de udare sau care se suprapun, puteți folosi doar steagul „Secvenţial” pentru a spune că acestea nu trebuie activate în același timp, ci una după alta. O zonă este apoi amânată până la terminarea celei precedente.
10 mai 2021 la 21:14 #24210gd1122ParticipantDa, așa am procedat până acum. dar asta nu ține bine sub control dependența de vreme. Dacă este mai uscat, atunci timpul de funcționare (pentru 1+3) se poate dubla. Cu timpi de urmărire fixe, pauzele mari trebuie apoi specificate ca măsură de precauție. Aș dori să am irigare automată ulterioară.
20 iunie 2022 la 14:30 #25844EdParticipantBună tuturor,
s-a imbunatatit ceva aici? Mi-ar plăcea să alerg împreună 2 cercuri (paturi), dar pentru mine este cercul 2 și cercul 4, adică există un alt cerc între ele. Deci momentan nu este posibil (sau am trecut cu vederea ceva). Faptul că nu poți schimba ordinea aici este cu adevărat modest. Cu siguranță trebuie să fie mai flexibil, alternativ cu grupuri sau similar. E mult prea rigid așa...
5 iulie 2022 la 15:07 pm #25937AnonimInactivÎncearcă cu:
Editați opțiunileConfigurați circuitul principal de irigare sau editați circuitele de irigare
Acest firmware acceptă până la 2 stații master independente, fiecare cu propriile setări, ca mai jos
enumerate.
● Stație principală: Definiți o stație/zonă principală, cunoscută și ca stație de pompare. Maestrul este o zonă care
pornit împreună cu alte zone. Fiecare zonă poate fi setată ca master. Implicit
nu este niciunul (adică nu se utilizează o stație principală).
● Ajustare Master On: Reglați fin ora exactă de pornire a masterului. Cel acceptabil
Intervalul este de la 0 la 600 de secunde, în trepte de 5 secunde. De exemplu, dacă este setat la 15, comută
stația principală pornește la 15 secunde după deschiderea unei stații.
● Setarea Master Off: Reglați exact ora la care masterul se oprește. Cel acceptabil
Intervalul este de la -600 la 0 secunde, în trepte de 5 secunde. De exemplu, dacă este setat la -15, comută
stația principală se oprește cu 15 secunde înainte ca o stație să se închidă.
manipularea staţiilor
● Numărul de stații: OpenSprinkler poate detecta automat numărul de carduri de expansiune disponibile;
cu toate acestea, utilizatorul trebuie să seteze manual numărul de zone, deoarece acestea limitează numărul de zone fizice
poate depăşi. Acest lucru este util în special atunci când utilizați caracteristica stației virtuale (de ex
stații la distanță sau RF). Valoarea implicită este 8.
● Întârziere stație: timpul de întârziere dintre două stații consecutive. Intervalul acceptabil
este de la -600 la 600 de secunde, în trepte de 5 secunde. De exemplu, dacă este setat la 60, se deschide
OpenSprinkler Firmware 2.1.9 Manual de utilizare 14
a doua zonă se închide la 1 minut după închiderea primei zone. Se deschide la o setare de -15 secunde
a doua zonă se închide cu 15 secunde înainte ca prima zonă să se închidă. O întârziere negativă a stației este
uneori utilă pentru a rezolva problemele de throttling a apei. Valoarea implicită este 0 (adică cea mai apropiată
zona se deschide imediat după zona anterioară).Mult succes, HG
5 iulie 2022 la 16:21 pm #25939EdParticipantÎmi pare rău, dar aceasta este doar o soluție. Nu se poate seta „Programe” în opensprienkler, dar aici nu se poate seta ordinea și paralelizarea zonelor. Dacă aș fi știut asta, mi-aș fi construit propria logică în NodeRed și KNX. Așa este opensprinkler momentan nu este recomandat, mai bine să utilizați Hunter sau să vă construiți propria logică în OH, HA sau NR.
3 ianuarie 2023 la 11:33 #26454AnonimInactivPuteți uda mai multe zone în același timp, făcând fiecare zonă proprie
alocă grupului secvenţial. Faceți acest lucru făcând clic pe în vizualizarea principală
Echipament în zonă, apoi pe fila „Avansat” și acolo o scrisoare de grup
iartă. Dacă două zone aparțin aceluiași grup, ele devin secvențiale
efectuate, dacă sunt în zone diferite, se efectuează independent.29 ianuarie 2023 la 14:01 #26553adminAdministratorAți văzut că noua actualizare de firmware acceptă acum și formarea grupurilor?
26 iunie 2023 la 0:41 #30594KitoParticipantUnde pot găsi noul firmware?
au instalat acum:
2.1.9 (10)
edit: le-am găsit.
cum il instalez (de la distanta)?
3.2 DC
20 august 2023 la 15:40 #30874NachtigallParticipantDin păcate, caracteristica de grup a noului firmware nu pare să ofere ceea ce gd1122 (și și eu) mi-ar plăcea. Am avut asta aici. intrebat: https://opensprinkler.com/forums/topic/parallel-grouping-of-stations-with-2-2-0-ospi-firmware/ și, din păcate, probabil că este în afara domeniului de aplicare.
Vreau să ud zonele 1 și 3 în același timp și apoi automat zonele 2 și 4 în același timp.
Nu sunt sigur cum să configurez asta. Sau nu este deloc posibil acest lucru.
Asta nu merge. Din pacate.
25 octombrie 2023 la 11:36 #31056gd1122ParticipantSe știe de ce nu este și cazul OSPi este furnizat?
25 octombrie 2023 la 11:59 #31057adminAdministratorFirmware-ul este disponibil și pentru OSPi. Pur și simplu rulați scriptul de actualizare (cu sudo) - exportați mai întâi configurația!
Pentru noua funcție de grup se aplică următoarele reguli:
– în cadrul unui grup (aceeași literă) totul se desfășoară secvenţial
– În afara grupurilor (litere diferite) totul merge paralel
– Grupa P rulează întotdeauna în paralel
Deci trebuie doar să setați 1 + 2 în grupul A și 3 + 4 în grupul B.
- Autorposturi