AM1011 σε πλακέτα αναλογικού αισθητήρα

Αρχική σελίδα Συζητήσεις Αισθητήρες AM1011 σε πλακέτα αναλογικού αισθητήρα

Hinweis: Beiträge im Forum sind nur für angemeldete Kunden mit mindestens einem Kauf möglich. Bitte melde dich mit dem Kundenkonto an, über das du bestellt hast.

  • Αυτό το θέμα έχει 1 απάντηση, 2 φωνές και ενημερώθηκε τελευταία φορά 1 έτος πριν από τον χρήστη tommy49.
Προβολή 2 δημοσιεύσεων - 1 έως 2 (από 2 συνολικά)
  • Συντάκτης
    Άρθρα
  • #34826
    Admin
    Keymaster

    Με το AM1011 υπάρχει ένας πολύ οικονομικός αισθητήρας θερμοκρασίας και υγρασίας.
    Πώς όμως χρησιμοποιείται αυτός με το OpenSprinkler ή το OSPi;

    Συνδέστε τα 4 καλώδια ως εξής:
    RED=κόκκινο=VDD (+5V)
    BLACK=μαύρο=GND
    YELLOW=κίτρινο=Υγρασία στο S0 (οποιαδήποτε είσοδος αναλογικού αισθητήρα)
    WHITE=λευκό=Θερμοκρασία στο S1 (μια άλλη, οποιαδήποτε είσοδος αναλογικού αισθητήρα)

    Τώρα ρυθμίστε στη διαμόρφωση αισθητήρα:
    α) για S0/Υγρασία:
    Τύπος=ASB – user defined sensor
    Όνομα=AM1010 hum
    ID=0 (ή ο αριθμός της εισόδου του αναλογικού αισθητήρα)
    Συντελεστής=100
    Διαιρέτης=3
    Offset=0
    Μονάδα=Air Humidity %

    β) για S1/Θερμοκρασία
    Τύπος=ASB – user defined sensor
    Όνομα=AM1010 temp
    ID=1 (ή ο αριθμός της εισόδου του αναλογικού αισθητήρα)
    Συντελεστής=120
    Διαιρέτης=5
    Offset=3750
    Μονάδα=Degree Celcius °C

    #34902
    tommy49
    Συμμετέχων

    Γεια σας, συνέδεσα τον αισθητήρα AM1011a στο ASB και τον ρύθμισα όπως στην προηγούμενη ανάρτηση. Η υγρασία είναι σωστή αλλά η τιμή θερμοκρασίας δεν είναι σωστή. Μπορεί να είναι λάθος είτε ο συντελεστής (120) είτε ο διαιρέτης (5) είτε η μετατόπιση (3750);

    Σε θερμοκρασία 24 βαθμών κελσίου έχω έξοδο από την πλακέτα αναλογικού αισθητήρα 4,32V και μόνο 13,7 μοίρες.

    Συνημμένα:
    Πρέπει να είσαι συνδεδεμένος για να δείτε τα συνημμένα αρχεία.
Προβολή 2 δημοσιεύσεων - 1 έως 2 (από 2 συνολικά)