Παράλληλη και διαδοχική άρδευση

σπίτι > Φόρουμ > Γενικά > Παράλληλη και διαδοχική άρδευση

Προβολή 12 δημοσιεύσεων - 1 έως 12 (από 12 συνολικά)
  • Συγγραφέας
    Μηνύματα
  • #24206
    gd1122gd1122
    Συμμέτοχος

    Θέλω να ποτίσω τις ζώνες 1 και 3 ταυτόχρονα και έπειτα αυτόματα 2 και 4 ταυτόχρονα.

    Δεν ξέρω πώς να το προσαρμόσω. Ή αυτό δεν είναι καθόλου δυνατό.

    #24209
    Ανώνυμος
    Ινακτιβ

    Από όσο καταλαβαίνω, πρέπει να ορίσετε τον ίδιο χρόνο έναρξης για τις ζώνες 1 και 3 και να ορίσετε χειροκίνητα διαφορετική ώρα έναρξης για τις ζώνες 2 και 4, δηλαδή μετά τον χρόνο ποτίσματος των πρώτων ζωνών.

    Επειδή δεν μπορείτε να σχηματίσετε ομάδες στις οποίες τότε λέτε αυτό ή ότι η ομάδα πρέπει να υποβληθεί σε διαδοχική επεξεργασία. Μπορείτε να πείτε μόνο για κάθε ζώνη ότι θα πρέπει να υποβληθεί σε διαδοχική επεξεργασία. Επομένως, εάν έχετε δύο ζώνες με τον ίδιο ή επικαλυπτόμενο χρόνο ποτίσματος, μπορείτε να πείτε μόνο μέσω της σημαίας "Διαδοχική" ότι δεν πρέπει να ενεργοποιούνται ταυτόχρονα, αλλά η μία μετά την άλλη. Στη συνέχεια, μία ζώνη καθυστερεί έως ότου ολοκληρωθεί η προηγούμενη.

    #24210
    gd1122gd1122
    Συμμέτοχος

    Ναι, έτσι το κάνω μέχρι τώρα. αλλά με αυτό δεν έχει ελεγχθεί η εξάρτηση από τον καιρό. Όταν είναι πιο ξηρό, ο χρόνος λειτουργίας (για 1 + 3) μπορεί να διπλασιαστεί. Προληπτικά, τα μεγάλα διαλείμματα πρέπει στη συνέχεια να ρυθμίζονται με σταθερούς χρόνους παρακολούθησης. Θα ήθελα μια αυτόματη παρακολούθηση άρδευσης.

    #25844
    EdEd
    Συμμέτοχος

    Γεια σε όλους,

    έχει βελτιωθεί κάτι εδώ; Θα ήθελα να τρέξω 2 κύκλους (κρεβάτια) μαζί, αλλά για μένα είναι ο κύκλος 2 και ο κύκλος 4, δηλαδή υπάρχει ένας άλλος κύκλος ανάμεσα. Άρα επί του παρόντος δεν είναι δυνατό (ή έχω παραβλέψει κάτι). Το γεγονός ότι δεν μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά εδώ είναι πραγματικά μέτριο. Σίγουρα πρέπει να είναι πιο ευέλικτο, εναλλακτικά με ομάδες ή παρόμοια. Είναι πολύ άκαμπτο έτσι...

    #25937
    Ανώνυμος
    Ινακτιβ

    Δοκιμάστε το με:
    Επεξεργασία επιλογών

    Διαμόρφωση κύριου κυκλώματος άρδευσης ή Επεξεργασία κυκλωμάτων άρδευσης

    Αυτό το υλικολογισμικό υποστηρίζει έως και 2 ανεξάρτητους κύριους σταθμούς, ο καθένας με τις δικές του ρυθμίσεις όπως παρακάτω
    που αναφέρονται.
    ● Κύριος σταθμός: Ορίστε έναν κύριο σταθμό/ζώνη, γνωστό και ως αντλιοστάσιο. Master είναι μια ζώνη που
    ενεργοποιείται μαζί με άλλες ζώνες. Κάθε ζώνη μπορεί να οριστεί ως κύρια. Η προεπιλεγμένη
    δεν είναι κανένα (δηλαδή δεν χρησιμοποιείται κύριος σταθμός).
    ● Master On Adjustment: Ρυθμίστε με ακρίβεια την ακριβή ώρα ενεργοποίησης του master. Το αποδεκτό
    Το εύρος είναι από 0 έως 600 δευτερόλεπτα, σε βήματα των 5 δευτερολέπτων. Για παράδειγμα, αν έχει οριστεί στο 15, αλλάζει
    ο κύριος σταθμός ενεργοποιείται 15 δευτερόλεπτα μετά το άνοιγμα ενός σταθμού.
    ● Ρύθμιση Master Off: Ρυθμίστε με ακρίβεια την ακριβή ώρα απενεργοποίησης του master. Το αποδεκτό
    Το εύρος είναι -600 έως 0 δευτερόλεπτα, σε βήματα των 5 δευτερολέπτων. Για παράδειγμα, αν έχει οριστεί σε -15, αλλάζει
    ο κεντρικός σταθμός σβήνει μόνος του 15 δευτερόλεπτα πριν κλείσει ένας σταθμός.
    χειρισμός σταθμών
    ● Αριθμός σταθμών: OpenSprinkler μπορεί να εντοπίσει αυτόματα τον αριθμό των διαθέσιμων καρτών επέκτασης.
    Ωστόσο, ο χρήστης πρέπει να ορίσει τον αριθμό των ζωνών χειροκίνητα, καθώς περιορίζουν τον αριθμό των φυσικών ζωνών
    μπορεί να υπερβαίνει. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία εικονικού σταθμού (π.χ
    απομακρυσμένοι ή ραδιοφωνικοί σταθμοί). Η προεπιλογή είναι 8.
    ● Καθυστέρηση σταθμού: ο χρόνος καθυστέρησης μεταξύ δύο διαδοχικών σταθμών. Το αποδεκτό εύρος
    είναι -600 έως 600 δευτερόλεπτα, σε βήματα των 5 δευτερολέπτων. Για παράδειγμα, αν έχει οριστεί στο 60, ανοίγει
    OpenSprinkler Εγχειρίδιο χρήστη Firmware 2.1.9 14
    η δεύτερη ζώνη κλείνει 1 λεπτό μετά το κλείσιμο της πρώτης ζώνης. Ανοίγει σε ρύθμιση -15 δευτερόλεπτα
    η δεύτερη ζώνη κλείνει 15 δευτερόλεπτα πριν κλείσει η πρώτη ζώνη. Μια αρνητική καθυστέρηση σταθμού είναι
    μερικές φορές χρήσιμο για την επίλυση προβλημάτων στραγγαλισμού του νερού. Η προεπιλογή είναι 0 (δηλαδή η πλησιέστερη
    η ζώνη ανοίγει αμέσως μετά την προηγούμενη ζώνη).

    Καλή τύχη, HG

     

    #25939
    EdEd
    Συμμέτοχος

    Λυπούμαστε, αλλά αυτό είναι απλώς μια λύση. Δεν μπορεί να είναι ότι μπορείτε να ορίσετε "Προγράμματα" στο opensprienkler, αλλά η σειρά και ο παραλληλισμός των ζωνών δεν μπορούν να ρυθμιστούν εδώ. Αν το ήξερα αυτό, θα είχα χτίσει τη δική μου λογική στο NodeRed και στο KNX. Έτσι είναι opensprinkler επί του παρόντος δεν συνιστάται, καλύτερα να χρησιμοποιήσετε το Hunter ή να δημιουργήσετε τη δική σας λογική σε OH, HA ή NR.

    #26454
    Ανώνυμος
    Ινακτιβ

    Μπορείτε να ποτίζετε πολλές ζώνες ταυτόχρονα κάνοντας κάθε ζώνη δική της
    αντιστοιχίζει σε διαδοχική ομάδα. Αυτό το κάνετε κάνοντας κλικ στο στην κύρια προβολή
    Γρανάζω στη ζώνη, μετά στην καρτέλα "Για προχωρημένους" και εκεί ένα γράμμα ομάδας
    συγχωρεί. Εάν δύο ζώνες ανήκουν στην ίδια ομάδα, γίνονται διαδοχικές
    εκτελούνται, εάν βρίσκονται σε διαφορετικές ζώνες, εκτελούνται ανεξάρτητα.

    #26553
    διαχειριστήςδιαχειριστής
    Διαχειριστής

    Έχετε δει ότι η νέα ενημέρωση υλικολογισμικού υποστηρίζει πλέον και τη δημιουργία ομάδων;

    #30594
    ΚίτοΚίτο
    Συμμέτοχος

    Πού μπορώ να βρω το νέο υλικολογισμικό;

    έχουν εγκαταστήσει τώρα:

    2.1.9 (10)

     

    edit: τα βρήκα.

    Υλικολογισμικό 2023 - έκδοση 2.3.0(128)

    πώς μπορώ να το εγκαταστήσω (από απόσταση);

    3.2 DC

    #30874
    NachtigallNachtigall
    Συμμέτοχος

    Δυστυχώς, η ομαδική δυνατότητα του νέου υλικολογισμικού δεν φαίνεται να προσφέρει αυτό που θα ήθελε το gd1122 (και εγώ επίσης). Είχα εδώ ως προς αυτό ερωτηθείς: https://opensprinkler.com/forums/topic/parallel-grouping-of-stations-with-2-2-0-ospi-firmware/ και δυστυχώς αυτό είναι μάλλον εκτός πεδίου εφαρμογής.

    Θέλω να ποτίσω τις ζώνες 1 και 3 ταυτόχρονα και έπειτα αυτόματα 2 και 4 ταυτόχρονα.

    Δεν ξέρω πώς να το προσαρμόσω. Ή αυτό δεν είναι καθόλου δυνατό.

    Αυτό δεν λειτουργεί. Δυστυχώς.

     

    #31056
    gd1122gd1122
    Συμμέτοχος

    Είναι γνωστό γιατί δεν συμβαίνει και αυτό OSPi παρέχεται?

    #31057
    διαχειριστήςδιαχειριστής
    Διαχειριστής

    Το υλικολογισμικό είναι επίσης διαθέσιμο για OSPi. Απλώς εκτελέστε το σενάριο ενημέρωσης (με sudo) – εξάγετε πρώτα τη διαμόρφωση!

    Οι ακόλουθοι κανόνες ισχύουν για τη νέα συνάρτηση ομάδας:

    – μέσα σε μια ομάδα (ίδιο γράμμα) όλα εκτελούνται διαδοχικά

    – Έξω από τις ομάδες (διαφορετικά γράμματα) όλα τρέχουν παράλληλα

    – Η ομάδα P τρέχει πάντα παράλληλα

    Χρειάζεται λοιπόν να ορίσετε μόνο 1 + 2 στην ομάδα Α και 3 + 4 στην ομάδα Β.

Προβολή 12 δημοσιεύσεων - 1 έως 12 (από 12 συνολικά)