Διαχειριστής

Απαντήσεις συζητήσεων που έγιναν

Προβολή 15 δημοσιεύσεων - 16 έως 30 (από 116 συνολικά)
  • Συντάκτης
    Άρθρα
  • σε απάντησή του: Ο διακομιστής DWD German Weather Service είναι εκτός λειτουργίας; #33940
    Admin
    Keymaster

    Τώρα είναι ξανά online

    σε απάντησή του: Αρχική ρύθμιση: Οι βαλβίδες είναι μόνιμα ανοιχτές #33936
    Admin
    Keymaster

    Δώστε μια φωτογραφία του τροφοδοτικού σας όπου μπορούμε να δούμε τις τεχνικές λεπτομέρειες.

    Thx

    σε απάντησή του: Ερωτήσεις σχετικά με την ενσωμάτωση εισροής #33745
    Admin
    Keymaster

    Σωστά, η εισροή ενεργοποιείται διαφορετικά - μέσω καταγραφής. Θα το προσαρμόσω

    σε απάντησή του: πώς να προσθέσω δυαδικό αισθητήρα μέσω MQTT; #33730
    Admin
    Keymaster

    Είναι ήδη διαθέσιμο

    σε απάντησή του: Αναλογικοί αισθητήρες και διάρκεια προγράμματος #33729
    Admin
    Keymaster

    Ανοίξτε ένα δελτίο υποστήριξης και δημοσιεύστε το αντίγραφο ασφαλείας της διαμόρφωσης του αισθητήρα σας.

    https://OpenSprinklerShop.de/support

     

    σε απάντησή του: ext κεραία WLAN #33728
    Admin
    Keymaster

    Δυστυχώς όχι

    σε απάντησή του: Η άρδευση διακόπτεται #33727
    Admin
    Keymaster

    Ω ναι, το μενού επάνω δεξιά, το System Diagnostics, Free Bytes εμφανίζει τον χώρο αποθήκευσης.

    σε απάντησή του: Η άρδευση διακόπτεται #33726
    Admin
    Keymaster

    Μάλλον η μνήμη είναι γεμάτη.

    Διαγράψτε τη μνήμη χρησιμοποιώντας το μενού κάτω δεξιά, εμφανίστε αρχεία καταγραφής, πίνακα, επιλογές, εκκαθάριση αρχείου καταγραφής.

    σε απάντησή του: Έχω προβλήματα με AC ή DC #33724
    Admin
    Keymaster

    Χρησιμοποιήστε το OpenSprinkler AC για ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες 24VAC και τροφοδοτικό ράγας 24VAC Din. Εάν σκοπεύετε να εκτελέσετε πολλές γραμμές ταυτόχρονα (παράλληλες), χρησιμοποιήστε τα 50VA, εάν όχι, τα 24VA ή 35VA είναι ΟΚ.

    Οι 8 γραμμές είναι το ελάχιστο μέγεθος… Άρα δεν χρειάζεστε άλλα εξαρτήματα

    σε απάντησή του: Ερωτήσεις σχετικά με την ενσωμάτωση εισροής #33723
    Admin
    Keymaster

    Γεια σας, η εγγραφή ή η αποστολή μέσω MQTT ή Influx db συμβαίνει πάντα τη στιγμή που ελήφθησαν τα δεδομένα.
    Το διάστημα ανάγνωσης για τους αισθητήρες MQTT έχει διαφορετική λειτουργία. σε αυτό το διάστημα ανανεώνει τη συνδρομή από τον διακομιστή MQTT

    Τα άλλα σημεία είναι νέα για μένα, κανείς δεν το έχει αναφέρει ακόμα. Θα ρίξω μια ματιά.

    σε απάντησή του: Πότισμα μόνο όταν αλλάζει ο αισθητήρας υγρασίας #33561
    Admin
    Keymaster

    Γεια, ναι, χρησιμοποιήστε το λογισμικό OpenSprinklerShop OSPi.

    α) χρονομετρημένες εκτελέσεις: Καθορίστε ένα πρόγραμμα άρδευσης που ξεκινά μόνο όταν και οι δύο αισθητήρες λένε στεγνό/δεν βρέχει, χρησιμοποιήστε ψηφιακούς αισθητήρες 0/1 συνδεδεμένους με SN1 (Αισθητήρας βροχής) και SN2 (Αισθητήρας υγρασίας).

    β) Εκτέλεση βάσει συμβάντων: Χρησιμοποιήστε τη νέα λειτουργία «Monitor and Control» που ξεκινά το πρόγραμμα ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ όταν οι αισθητήρες αναφέρουν «στεγνό» και «δεν βρέχει».

    https://OpenSprinklerShop.de/en/monitoring-and-control/

     

     

    σε απάντησή του: πώς να προσθέσω δυαδικό αισθητήρα μέσω MQTT; #33432
    Admin
    Keymaster

    Εντάξει, η επόμενη έκδοση υλικολογισμικού 174 μπορεί να ελέγξει τον εσωτερικό αισθητήρα βροχής/εδάφους sn1/sn2. Αλλά όχι "Ροή" ή "Εναλλαγή προγράμματος".

    • Αυτή η απάντηση τροποποιήθηκε στις 1 έτος, 5 μήνες πριν από Admin.
    σε απάντησή του: πώς να προσθέσω δυαδικό αισθητήρα μέσω MQTT; #33418
    Admin
    Keymaster

    Εννοείς την αντιστοίχιση ενός αισθητήρα MQTT στο εσωτερικό SN1/SN2; Καλή ιδέα!

    σε απάντησή του: πώς να προσθέσω δυαδικό αισθητήρα μέσω MQTT; #33391
    Admin
    Keymaster

    Όχι, συγγνώμη. Το OpenSprinkler δέχεται μόνο αριθμούς.

    Χρειάζεστε έναν αριθμό όπως 0/1, αλλά όχι On/Off

    σε απάντησή του: Η άρδευση διακόπτεται #33383
    Admin
    Keymaster

    Ποιο OpenSprinkler είναι; Έκδοση υλικολογισμικού (μενού αριστερά/πάνω);
    Τι λέει στην οθόνη ή στην εφαρμογή όταν ακυρώνετε;

Προβολή 15 δημοσιεύσεων - 16 έως 30 (από 116 συνολικά)