AM1011 op analoge sensorkaart

Startpagina Forums Sensoren AM1011 op analoge sensorkaart

2 reportages op het strand - 1 tot 2 (busje in totaal 2)
  • Auteur
    Rapport
  • #34826
    Admin
    Sleutelbeheerder

    De AM1011 is een zeer betaalbare temperatuur- en vochtigheidssensor.
    Maar hoe gebruik je het met OpenSprinkler of OSPi?

    Sluit de 4 draden als volgt aan:
    ROOD=rood=VDD (+5V)
    ZWART=zwart=GND
    GEEL=geel=vochtigheid op S0 (willekeurige analoge sensoringang)
    WIT=wit=temperatuur op S1 (een andere, willekeurige analoge sensoringang)

    Stel nu in de sensorconfiguratie in:
    a) voor S0/vochtigheid:
    Type=ASB – door de gebruiker gedefinieerde sensor
    Naam=AM1010 brom
    ID=0 (of het nummer van de analoge sensoringang)
    Factor=100
    Verdeler=3
    Offset=0
    Eenheid=Luchtvochtigheid %

    b) voor S1/temperatuur
    Type=ASB – door de gebruiker gedefinieerde sensor
    Naam=AM1010-temp
    ID=1 (of het nummer van de analoge sensoringang)
    Factor=120
    Verdeler=5
    Offset=3750
    Eenheid=Graden Celsius °C

    #34902
    tommy49
    Deelnemer

    Hallo, ik heb de AM1011a-sensor op de ASB aangesloten en geconfigureerd zoals in het vorige bericht. De luchtvochtigheid is correct, maar de temperatuurwaarde is niet correct. Zou het kunnen dat de factor (120) of de deler (5) of de offset (3750) verkeerd is?

    Bij een temperatuur van 24 graden Celsius heb ik een output van het analoge sensorbord van 4,32V en slechts 13,7 graden.

    Bijlagen:
    Je moet inloggen om bijgevoegde bebetante te bekijken.