Hunter-kleppen

Startpagina Forums Algemeen Hunter-kleppen

3 reportages op het strand - 1 tot 3 (busje in totaal 3)
  • Auteur
    Rapport
  • #24059
    Anoniem
    Inactief

    Hallo, ik heb de OpenSprinkler AC-versie (stroomaansluiting in oranje) en Hunter VAC-kleppen gekocht.

    Helaas krijg ik de kleppen niet werkend.

    Ik heb één kabel van de klep aangesloten op Zone 1 en de andere op COM.
    Zodra ik de open sproeier op de voeding aansluit, ‘klikt’ de klep. Dus opent? En het wordt na 2-3 minuten erg warm/heet.
    Als ik Zone 1 via de app wil openen, gebeurt er niets...

    De versie (AC) zou correct moeten zijn, toch?

    Doe ik iets verkeerd?

    Bedankt

     

    #24082
    Admin
    Sleutelbeheerder

    Wat voor soort voeding gebruik je? Het moet 24VAC zijn – NIET 24VDC!!

    Wanneer direct na het inschakelen alle kleppen opengaan, lijkt er sprake te zijn van een verkeerde voeding, omdat de gebruikte triacs een nuldoorgang nodig hebben om te kunnen schakelen, wat alleen werkt bij wisselspanning.

    Koppel de OpenSprinkler onmiddellijk los van de (verkeerde) voeding, omdat de hoge stroomsterkte de OpenSprinkler en de magneetkleppen gevaarlijk overbelast.

     

    #24084
    Anoniem
    Inactief

    Bedankt, helaas heb ik eigenlijk een AC/DC-voeding aangesloten :-/
    Ik zag het pas toen ik de “kleine lettertjes” las.

    Bedankt voor de tip.

3 reportages op het strand - 1 tot 3 (busje in totaal 3)
  • Je moet een antwoord van de ander krijgen dat je kunt geven.