  • #24059
    Anoniem
    Inactief

    Hallo, ik heb deze Opensprinkler Gekochte AC-versie (voedingsconnector in oranje) en Hunter VAC-kleppen.

    Helaas kan ik de kleppen niet aan het werk krijgen.

    Ik heb een kabel van de klep aangesloten op Zone 1 en de andere op COM.
    Zo snel als ik ben Opensprinkler het ventiel “klikt” op de stroomaansluiting. Dus geopend? En het wordt na 2-3 minuten erg warm / heet.
    Als ik Zone 1 wil openen via de app, gebeurt er niets ...

    De versie (AC) zou correct moeten zijn, toch?

    Doe ik iets verkeerd?

    dank u

     

    #24082
    beheerderbeheerder
    Beheerder

    Wat voor soort voeding gebruik je? Het moet een 24VAC zijn - GEEN 24VDC !!

    Als alle kleppen direct na het inschakelen opengaan, dan blijkt het de verkeerde voeding te zijn, want de gebruikte triacs hebben een nuldoorgang nodig om te schakelen, die werkt alleen met wisselspanning.

    Onmiddellijk loskoppelen OpenSprinkler van de (verkeerde) power pack vanwege de hoge stroomsterkte OpenSprinkler en magneetventielen gevaarlijk overbelast.

     

    #24084
    Anoniem
    Inactief

    Dank je, stom genoeg heb ik eigenlijk een AC / DC-voeding aangesloten: - /
    Ik zag het pas toen ik de “kleine lettertjes” las.

    Bedankt voor de hint.