    Hei alle sammen,

    Jeg installerte OpenSprinkler på en Raspi og koblet til 4 releer. Relé 1 = pumpe som trekker vann fra en sisterne, 2-4 = ventiler.

    Med dette oppsettet må relé 1 stå på 20-30s FØR de andre reléene for å trekke vann fra sisternen.

    Jeg prøvde forskjellige innstillinger, men klarte ikke å implementere denne "forsinkelsen".

    Er det mulig?

    Kan dette inkluderes som en funksjon hvis det ikke er mulig for øyeblikket?

    På forhånd takk!

    Erik

    #21090
    Admin
    Keymaster

    Bare definer relé 1 som hovedvanningskretsen og angi tiden.

    Meny nederst til høyre, "Rediger alternativer", "Konfigurer hoved vanningskrets"