Brukes i kumet (vel)? Jeg har problemer med AC eller DC
Schlagwörter: Pakke og AC eller DC
- Dette emnet har 1 svar og 2 respondenter, og ble sist oppdatert 3 år, 10 måneder siden av admin.
- Forfatterinnlegg
- 6. juli 2020 klokken 11:28 #20503AnonymInaktiv
Hei,
Jeg vil gjerne ha en Ethernet-enhet i et vanlig skap.
Jeg vil også koble åtte byttbare ledninger med 24 V ventiler 1 ″. Trenger jeg da Ethernet AC-versjonen og hvilken strømforsyningsenhet?
Er det en pakke for en 8-linjedistribusjon?Vennlig hilsen
Lars
7. juli 2020 klokken 13:21 #20559adminadministratorDu kan gå med OpenSprinkler Kontroller AC eller DC 24VAC magnetventiler. DC-versjonen bruker et kretstriks som øker spenningen når den slås på og dermed aktiverer magnetventilene. Kort tid etter faller spenningen tilbake til strømforsyningsspenningen (7,5VDC - 12VDC).
Når det gjelder ytelse, kommer alt ned til hvor mange magnetventiler du vil bruke samtidig.
I prinsippet kan du beregne det slik: Startstrømmen til en magnetventil bestemmer effekten.
OpenSprinkler har et strømforbruk på ca 2,2W = ca 0,1A. En Rain-Bild magnetventil har en maksimal strøm på 0,3A
Det betyr at med 4 magnetventiler SAMTIDIG har du 4x 0,3A + 0,1A = 1,3 A innstrøm, den neste større strømforsyningen med 2A bør brukes. Vi har forskjellige strømforsyninger i butikken.
Hvis du bare betjener en eller to magnetventiler samtidig, har du 2 × 0,3A + 0,1A = 0,7A, en 1A strømforsyning er tilstrekkelig. Selv om du har 20 magnetventiler, men bare aktiverer 2 samtidig, er det nok.
Merk: Dette er bare et eksempel på beregning! Legg merke til tekniske data fra produsenten av magnetventilen!Når det gjelder distributøren, ta en titt her:
https://dvs-beregnung.de/dvs-specials/plugrain-garten/hunter-wandverteiler