Hei, jeg har disse Opensprinkler Kjøpte AC versjon (strømkontakt i oransje) og Hunter VAC ventiler.
Dessverre kan jeg ikke få ventilene til å fungere.
Jeg koblet den ene kabelen til ventilen til sone 1 og den andre til COM.
Så snart jeg er Opensprinkler ventilen "klikker" ved strømtilkoblingen. Så åpen? Og det blir veldig varmt/varmt etter 2-3 minutter.
Hvis jeg vil åpne sone 1 via appen, skjer ingenting ...
Versjonen (AC) skal være riktig, ikke sant?
Gjør jeg noe galt?
Takk
Hva slags strømforsyning bruker du? Det må være 24VAC - NO 24VDC !!
Når alle ventiler åpnes umiddelbart etter at de er slått på, ser det ut til å være feil strømforsyning, fordi triacene som brukes, trenger en nullovergang for å bytte, som bare fungerer med vekselstrøm.
Koble fra umiddelbart OpenSprinkler fra (feil) strømpakke på grunn av den høye strømstrømmen OpenSprinkler og magnetventiler farlig overbelastet.
Takk, dumt, jeg koblet faktisk til en AC / DC strømforsyning: - /
Jeg så det bare da jeg leste "liten skrift".
Takk for hintet.