Jegerventiler

Hjemmeside Forum Generelt Jegerventiler

Viser 3 innlegg - 1 til 3 (av totalt 3)
  • Author
    Innlegg
  • #24059
    Anonymous
    Inactive

    Hei, jeg kjøpte OpenSprinkler AC-versjonen (strømtilkobling i oransje) og Hunter VAC-ventiler.

    Dessverre får jeg ikke ventilene til å fungere.

    Jeg koblet en kabel fra ventilen til sone 1 og den andre til COM.
    Så snart jeg kobler den åpne sprinkleren til strømforsyningen, "klikker" ventilen. Så åpner? Og det blir veldig varmt/varmt etter 2-3 minutter.
    Hvis jeg vil åpne sone 1 via appen, skjer det ingenting...

    Versjonen (AC) burde være riktig, ikke sant?

    Gjør jeg noe galt?

    Takk

     

    #24082
    Admin
    Keymaster

    Hva slags strømforsyning bruker du? Det må være en 24VAC – IKKE 24VDC!!

    Hver gang alle ventiler åpnes umiddelbart etter innkobling, ser det ut til at det er feil strømforsyning, fordi triacene som brukes trenger en nullkryss for å kunne bytte, som kun fungerer med vekselspenning.

    Koble OpenSprinkleren umiddelbart fra (feil) strømforsyning, da den høye strømmen overbelaster OpenSprinkler og magnetventiler på en farlig måte.

     

    #24084
    Anonymous
    Inactive

    Takk, dessverre koblet jeg faktisk til en AC/DC-strømforsyning :-/
    Jeg så den først da jeg leste "småskriften".

    Takk for tipset.

Viser 3 innlegg - 1 til 3 (av totalt 3)
  • Du må være logget inn for å svare på dette emnet.