Slå strømmen på og av med Open Sprinkler

Hjemmeside Forum Generelt Slå strømmen på og av med Open Sprinkler

Viser 4 innlegg - 1 til 4 (av totalt 4)
  • Author
    Innlegg
  • #13484
    Anonymous
    Inactive

    Hallo,

    Er det mulig å slå på eller av strømmen til pumpen via Open Sprinkler?

    Hva slags enhet trenger jeg for dette?

    Takk for hjelpen,
    Michael

    #14032
    Admin
    Keymaster

    Ja, med passende relé.
    OpenSprinkler AC og PI: 24VAC relé
    OpenSprinkler DC: 3-32VDC solid state relé eller når du bruker et 12VDC strømforsyning 12VDC relé (OBS: Ikke koble til COM på grunn av boosteren!)

    #15403
    Anonymous
    Inactive

    Takk.

    Jeg har nå fått et passende stafett (leveringstidene var litt lengre). I stedet for å koble til COM, må jeg koble reléet til GND, ikke sant?

    #15903
    Admin
    Keymaster

    Hvis de er 3-32VDC solid state reléer, koble dem til COM+Zone som normalt
    Med 12VDC relé (og 12VDC strømforsyning!) til GND+Zone

Viser 4 innlegg - 1 til 4 (av totalt 4)
  • Du må være logget inn for å svare på dette emnet.