Administrator
Odpowiedź na forum utworzona
-
AutorWpisy
-
Admin
Klucznik

Admin
KlucznikWitam, myślę, że coś źle podłączyłeś. Wyjścia są przełączane całkowicie cyfrowo poprzez magistralę I2C. Albo się przełącza, albo wcale. Niestety na zdjęciu nie widać gdzie podłączone jest złącze ekspandera wejść nr 1.
Admin
KlucznikZnajduje się w załączniku instrukcji OSPi. Oto link
https://openthings.freshdesk.com/support/home
-
Ta odpowiedź powstała 1 rok, 6 miesięcy temu przez
Admin.
Admin
KlucznikWażna uwaga dotycząca korzystania z adaptera do programowania USB: Nigdy nie podłączaj adaptera USB ORAZ zasilacza do OpenSprinkler, ponieważ może to spowodować uszkodzenie komputera! Energia z zasilacza może przedostać się do komputera przez interfejs USB i uszkodzić interfejs!
OpenSprinkler jest zasilany przez USB.
https://OpenSprinkler.com/wp-content/uploads/2024/08/usb-programmer-1.jpg
-
Ta odpowiedź została zmodyfikowana 1 rok, 1 miesiąc temu przez
Admin.
5. lipca 2024 o 0:05 w odpowiedzi na: Zależne od pogody nawadnianie ogrodu OpenSprinkler ze stacją pogodową Netatmo #32446Admin
KlucznikNetatmo znów działa, ale wymagana jest pewna praca ręczna:
https://github.com/OpenSprinkler/OpenSprinkler-Weather/blob/master/docs/netatmo.md
Admin
KlucznikCześć,
Można podłączyć dowolny 2-przewodowy wyłącznik pływakowy. Następnie podłącz to do OpenSprinkler na Gnd i Sn1/SN2.
Np.
Ale do czego ma służyć ten przełącznik, włączać lub wyłączać coś?
Admin
KlucznikWitam, na początek polecam aktualizację oprogramowania:
29. czerwca 2024 o 10:14 w odpowiedzi na: OpenSprinkler Pi + Hunter PGV-101, zasilanie nie wyłącza się #32384Admin
KlucznikPrawidłowo!
18. czerwca 2024 o 5:20 w odpowiedzi na: OpenSprinkler Pi + Hunter PGV-101, zasilanie nie wyłącza się #32310Admin
KlucznikZasilacz 24VAC (24 VDC | 1,5 A | 36Wat | Mean Well HDR-30-24)
Ale Mean Well HDR-30-24 to zasilacz 24 V DC (AC/DC)! Nie możesz tego używać i uszkodzisz OSPi oraz elektrozawory, jeśli będziesz używać ich przez dłuższy czas! Użyj zasilacza 24VAC (AC/AC), tj. napięcie wejściowe 230V AC, napięcie wyjściowe 24V AC
Technologia elektrozaworów opiera się na tym napięciu.Admin
KlucznikJuż naprawione
Admin
Klucznik„Żądanie było zbyt duże” w przeglądarce: Próbuje uzyskać dostęp do strony przez https, ale to nie działa. Użyj http!
Więc http://adres-ip:8080
Gdzie adres IP to adres Twojego Raspberry Pi.
https działa tylko z ważnym certyfikatem przy użyciu serwera WWW/proxy.
Zostało to opisane tutaj:
https://OpenSprinklerShop.de/forums/topic/trick-nr-3-https-mit-ospi-und-raspberry-pi/Admin
KlucznikAdmin
KlucznikPrzepraszam, musiałem najpierw naprawić funkcję przesyłania obrazów.
Admin
KlucznikWitam, niestety nie mam pojęcia o modyfikacjach sprzętowych, dlatego musiałbyś skontaktować się z producentem na OpenSprinkler.com.
Można jednak także sterować GPIO bezpośrednio za pomocą oprogramowania OpenSprinkler i korzystać z karty rozszerzeń Raspberry Pi.
Admin
KlucznikCześć,
Całość NIE działa z oryginalnym oprogramowaniem, a jedynie z rozszerzonym oprogramowaniem OpenSprinklerShop.
https://OpenSprinklerShop.de/2023/09/06/neue-ospi-software-mit-analog-sensor-api/
I tylko z aplikacją „OpenSprinklerASB”.
-
Ta odpowiedź powstała 1 rok, 6 miesięcy temu przez
-
AutorWpisy