    Hola, compré la versión OpenSprinkler AC (conexión de alimentación en naranja) y válvulas Hunter VAC.

    Lamentablemente no consigo hacer funcionar las válvulas.

    Conecté un cable de la válvula a la Zona 1 y el otro a COM.
    Tan pronto como conecto el aspersor abierto a la fuente de alimentación, la válvula hace clic. Entonces se abre? Y hace mucho calor después de 2-3 minutos.
    Si quiero abrir la Zona 1 a través de la aplicación, no pasa nada...

    La versión (AC) debería ser correcta, ¿verdad?

    ¿Estoy haciendo algo mal?

    Gracias

     

    #24082
    Admin
    Superadministrador

    ¿Qué tipo de fuente de alimentación estás usando? ¡Debe ser de 24 VCA, NO de 24 VCC!

    Cuando todas las válvulas se abren inmediatamente después del encendido, parece que se trata de una fuente de alimentación incorrecta, porque los triacs utilizados necesitan un paso por cero para conmutar, que sólo funciona con tensión alterna.

    Desconecte inmediatamente el OpenSprinkler de la fuente de alimentación (incorrecta), ya que el alto flujo de corriente sobrecarga peligrosamente el OpenSprinkler y las válvulas solenoides.

     

    #24084
    Anónimo
    Inactivo

    Gracias, desafortunadamente conecté una fuente de alimentación CA/CC :-/
    Sólo lo vi cuando leí la “letra pequeña”.

    Gracias por el consejo.