Tengo problemas con AC o DC

Página de tienda Foros Generalmente Tengo problemas con AC o DC

Viendo 2 entradas - de la 1 a la 2 (de un total de 2)
  • Autor
    Entradas
  • #33649
    alizakidd
    Participante

    Hola,

    Me gustaría instalar un dispositivo Ethernet en un gabinete de tamaño estándar.
    También me gustaría conectar ocho líneas conmutables con válvulas de 24V de 1″. ¿Necesito la versión Ethernet AC y qué fuente de alimentación?
    ¿Existe un paquete para un sistema de distribución con 8 líneas?

    #33724
    Admin
    Superadministrador

    Utilice el OpenSprinkler AC para válvulas solenoides de 24 VCA y una fuente de alimentación de carril Din de 24 VCA. Si planea ejecutar varias líneas al mismo tiempo (en paralelo), utilice la de 50 VA; de lo contrario, la de 24 VA o la de 35 VA está bien.

    8 líneas es el tamaño mínimo… Así que no necesitas otros componentes

Viendo 2 entradas - de la 1 a la 2 (de un total de 2)
  • Debes estar registrado para responder a este debate.