  • vastauksena: Etäkäyttö MyFritzin kautta #23036
    Admin
    Keymaster

    Näin portin jakaminen toimii minulle. Sinun on kuitenkin erotettava OSPi ja OpenSprinkler 3, koska OSPi käyttää porttia 8080 ja OpenSprinkler 3 käyttää porttia 80.

    Joten aseta se OSPi:lle seuraavasti:

    Portin jakaminen OSPi

     

    Ja niin OpenSprinkler 3:lle:

    Portin jakaminen OpenSprinkler 3

     

    Kuten näet tästä, OSPi:hen pääsee ulkoisen IP-portin 3000 ja OpenSprinkler 3:n sekä saman ulkoisen IP-portin 3001 kautta.

    Tällä tavalla voit onnistuneesti etäohjata useita OpenSprinklereitä Internetistä.

    Vaihtoehtoa "Salli tämän laitteen käyttää Internetiä IPv4:n kautta (Exposed Host)" EI saa aktivoida.

    Yhdessä MyFritz-julkaisun kanssa voit nyt määrittää sen OpenSprinkler-sovelluksessa.

    1. Valitse OpenSprinkler-sovelluksessa vasemmasta yläkulmasta valikkokohta "Hallinnoi sijainteja" ja paina "Lisää / Lisää laite manuaalisesti".

    2. Kirjoita nimi "OpenSprinkler Name" -kenttään. Kirjoita "OpenSprinkler IP" -kohtaan MyFritz-julkaisu, jonka jälkeen kaksoispiste ja portti (katso yllä 3000 tai 3001 tai valitsemasi portti)

    3. Sitten salasana. Huomaa: Jos sinulla on edelleen "opendoor" salasanana, nyt on hyvä aika vaihtaa se, koska tästä lähtien koko Internet voi käyttää OSPi:täsi tai OpenSprinkleriäsi!

    4. Vahvista painamalla "Tallenna". Täydellinen. Jos "Yhdistä"-symboli muuttuu vihreäksi, kaikki toimii!

    Huomautus: Jos olet WLAN-verkon sisällä, Fritz!Box ei yleensä salli yhteyttä MyFritzin kautta. Poista älypuhelimesi WLAN-toiminto käytöstä ja yhdistä mobiiliverkon kautta testataksesi tätä toimintoa!

    Jakaminen toimii muuten vain HTTP:n kautta! HTTPS toimii vain yhdessä HTTP–HTTPS-välityspalvelimen ja vastaavan HTTPS-varmenteen kanssa (esim. Apache2- ja OpenSSL-itseallekirjoitetun varmenteen kanssa). Käsittelen tätä aihetta erikseen, kun saan tilaisuuden.

     

    vastauksena: Kastelu on peruttu, ei lokia #22312
    Admin
    Keymaster

    Sitten mieleeni tulee, että muut syyt kastelun lopettamiseen voivat olla:

    – Sade- tai maakosteusanturi on aktivoitu
    – Säästä riippuvainen kastelu aktivoituu ja lyhentää kasteluaikaa

    Admin
    Keymaster

    Hei,

    niin:

    1. 2x COM: Molemmat on kytketty, ja ne vain yksinkertaistavat johdotusta. Jos sinulla on yli 20 solenoidiventtiiliä, sinun tulee jakaa ne molempiin COM-portteihin vähentääksesi koskettimien kuormitusta. Muuten voit tehdä tämän, mutta sinun ei tarvitse.

    2. 2A 24VAC adapteri: Kyllä, tämä myös syöttää virtaa Raspberri PI:lle. Versiosta 1.5 lähtien tämä voi olla jopa 10 W (5 V x 2 A). Tämän pitäisi riittää useimpiin sovelluksiin. Jos kuitenkin liität suuria kuluttajia, kuten kovalevyjä, USB-porttiin, tämä tuskin riittää, ja sitten sinun tulee liittää myös Raspberry PI -sovitin.

    3. Älä vain kytke maadoitusjohtoa koteloon! Kaksi signaalituloa kytketään GND+SN1:n tai GND:n ja SN2:n kautta. Joten signaali laukeaa, kun GND on läsnä SN1:ssä tai SN2:ssa. VIN tai +5V on tarkoitettu ulkoisten tehoa vaativien antureiden, kuten maaperän kosteusanturimme, liittämiseen.

    Suosittelemme myös tutustumaan OpenSprinkler-laiteohjelmiston käyttöoppaaseen, jonka löydät latausalueelta. Kaikki liitännät on selitetty tässä (ne ovat samat kuin OpenSprinkler 3.2:ssa)

     

     

    vastauksena: Kastelu on peruttu, ei lokia #22177
    Admin
    Keymaster

    Joten minusta kuulostaa siltä, ​​​​että OSPi:ssäsi on käynnissä toinen ohjelma, joka myös käyttää IO-portteja. Jos olet kokeillut erilaisia ​​kodin automaatio- tai muita ohjaussovelluksia, poista ne ja yritä uudelleen.

    vastauksena: Kastelu on peruttu, ei lokia #21985
    Admin
    Keymaster

    Vie kokoonpano ja käytä tukitoimintoa (https://OpenSprinklerShop.de/support) lähettää

    vastauksena: Kastelu on peruttu, ei lokia #21980
    Admin
    Keymaster

    Hei,

    "Kaksi päivää sitten 9 kastelua meni ilman ongelmia. Tänään onnistuin vain 6."

    Tarkoitatko SAMALLA? Virtalähteesi tuskin pystyy siihen.

    Oletko koskaan mitannut COM:n ja vyöhykkeiden välistä vastusta?

    Ja jännite kastelun ollessa käynnissä?

    Sinussa voi olla oikosulku tai solenoidiventtiili on vaurioitunut ja käyttää liikaa tehoa.

    OpenSprinkler ei koskaan keskeytä käynnissä olevaa ohjelmaa itsestään, tiedän lähdekoodin. Kuitenkin, jos Raspberry PI käynnistyy uudelleen virran katkeamisen vuoksi tai OpenSprinkler-palvelu Raspberry PI:ssä pysäytetään, ohjelma lopetetaan väkisin. Tämä selittää myös sen, että sinulla ei ole lokia.

    vastauksena: Säätöventtiili anturitulolla #21417
    Admin
    Keymaster

    Se ei itse asiassa toimi. Tällöin joudut käyttämään normaalia relettä, joka kytkee solenoidiventtiilin.

    OpenSprinkler on suunniteltu solenoidiventtiilien aikaohjalliseen kytkemiseen. Ilman tätä et voisi edes luoda "kastelusuunnitelmaa".

    vastauksena: Säätöventtiili anturitulolla #21309
    Admin
    Keymaster

    Hei,

    Voit käyttää anturituloa ohjelman käynnistämiseen - se toimisi sitten aikaohjatulla tavalla.

    Aseta se vain kirjoittamaan "Ohjelma" asetuksiin/antureisiin. Ensimmäinen anturi käynnistää ensimmäisen ohjelman.

    LG Stefan

    vastauksena: Asenna rele pumpun ohjaukseen – viive #21090
    Admin
    Keymaster

    Määritä vain rele 1 pääkastelupiiriksi ja syötä aika.

    Oikean alakulman valikko, "Muokkaa asetuksia", "Määritä pääkastelupiiri"

    Admin
    Keymaster

    Voit ohjata AC tai DC 24 VAC solenoidiventtiilejä OpenSprinklerillä. DC-versiossa käytetään piiritemppua, joka lisää jännitettä päälle kytkettäessä (boost) ja aktivoi siten magneettiventtiilit. Pian tämän jälkeen jännite laskee takaisin syöttöjännitteeseen (7,5VDC – 12VDC).

    Mitä tulee suorituskykyyn, se riippuu siitä, kuinka monta solenoidiventtiiliä haluat käyttää SAMALLA.

    Periaatteessa voit laskea sen seuraavasti: Solenoidiventtiilin käynnistysvirta määrää suorituskyvyn.

    OpenSprinklerin virrankulutus on noin 2,2 W = n. 0,1A. Rain-Bild-magneettiventtiilin maksimivirta on 0,3 A

    Eli 4 solenoidiventtiilillä SAMALLA sinulla on 4x 0,3A + 0,1A = 1,3A syöttövirta, seuraavaksi suurempaa 2A teholähdettä kannattaa käyttää. Myymälässämme on erilaisia ​​virtalähteitä.
    Jos käytät vain yhtä tai kahta solenoidiventtiiliä samanaikaisesti, sinulla on 2×0,3A+0,1A = 0,7A, 1A virtalähde riittää. Vaikka sinulla olisi 20 solenoidiventtiiliä, mutta aktivoit vain 2 samanaikaisesti, se riittää.
    Huomautus: Tämä on vain esimerkkilaskelma! Huomioi magneettiventtiilin valmistajan tekniset tiedot!

     

    Mitä tulee jakelijaan, katso täältä:

    https://dvs-beregnung.de/dvs-specials/plugrain-garten/hunter-wandverteiler

     

    vastauksena: Temppu 1: Kysele antureista api:n kautta #20558
    Admin
    Keymaster
    vastauksena: Käyttö 2. Vesipiste #20057
    Admin
    Keymaster

    Hei, joten OpenSprinklerillä voit vaihtaa sekä WLAN- että RFToy-ohjattuja laitteita.

    Valikoimasta en valitettavasti osaa sanoa paljoa, sinun tapauksessasi se on mahdollista vain kokeilemalla.

    vastauksena: Releet kytkeytyvät heti asennuksen jälkeen #20056
    Admin
    Keymaster

    GPIO:t ovat todennäköisesti toisen sovelluksen käynnistämiä. Onko sinulla muita ohjelmia käynnissä?

    GPIO:t on kuvattu käsikirjassa: https://OpenSprinklerShop.de/downloads ->OSPi 14+

    vastauksena: Raspberry Zero W #18732
    Admin
    Keymaster

    Kyllä, se toimii. Vain 40-nastainen otsikko on oltava mukana, muuten korttia ei voi kytkeä. Joten vain W/WH-mallin tai juotteen kanssa myöhemmin.

    Joten OSPi on testattu Raspi-versiolla:

    Nolla*
    Nolla W/WH
    1 mod. A+
    1 mod. B+
    2 Mod. B
    2 Mod. B v1.2
    3 mod. A+
    3 Mod. B
    3 mod. B+
    4 Mod. B

    EI ole sopivia ovat:

    Nolla*
    1 Mod. A
    1 Mod. B

    * = 40 nastainen otsikko on juotettava

    vastauksena: Pumpun ohjaus ja uimurikytkimen käyttö anturina #18730
    Admin
    Keymaster

    Hei,

    kyllä, se toimii ja olet onnekas, koska nyt OSPi-versiossa 1.5 on kaksi anturituloa - 1.44 ja sen edeltäjässä oli vain yksi.

    Tarvitset sopivan tehon releen, en tiedä uppopumpun tehoa, joten tarkista sopiiko seuraava rele:

    Finder 22.32.0.024.4540 Kontaktori 1 yhteydenotto, 1 katkaisukontakti

    Uimurikytkimesi toimii sadetunnistimena, kun sataa -> ei kastelua. Joten jos Sen1 ja GND on kytketty, uppopumppu ei aktivoidu.

    Voit määrittää kullekin piirille, reagoiko sen Sen1:een.