OpenSprinkler startet ständig neu
Startseite › Foren › Allgemein › OpenSprinkler startet ständig neu
- Dieses Thema hat 1 Antwort sowie 2 Teilnehmer und wurde zuletzt vor vor 1 Jahr, 3 Monaten von Admin aktualisiert.
-
AutorBeiträge
-
30. Juli 2023 um 18:28 Uhr #30792GartenFanTeilnehmer
App Version 2.3.3
Firmware: 2.2.0 (2)
Hardware Version 3.2 – DCIch habe OpenSprinkler kürzlich gekauft und habe das Problem, dass das Gerät ständig nicht erreichbar ist. Irgendwann habe ich dann festgestellt, dass es ständig neu startet. Ich habe über die API ausgelesen, wann die Neustarts erfolgen. Innerhalb der letzten 44h 201x. Aufgrund von Reason 99: Power on.
Es ist auch insofern unverständlich, da die Bewässerung eigentlich nur morgens stattfindet. Ich habe aber das Gefühl, dass es seit Umstellung auf die Zimmerman-Methode schlimmer geworden ist. Zuvor hatte es zwar auch teilweise alle paar Minuten neu gestartet, aber auch mal 2 Tage nicht.
Hat einer eine Idee, woran das liegen könnte?
Danke,
F
Hier ein Ausschnitt: (Epoch Time, Datum-Uhrzeit, API-Grund)
1690570009 2023-07-28-20:46:49 99
1690570424 2023-07-28-20:53:44 99
1690570838 2023-07-28-21:00:38 99
1690570985 2023-07-28-21:03:05 99
1690572553 2023-07-28-21:29:13 99
1690573187 2023-07-28-21:39:47 99
1690573381 2023-07-28-21:43:01 99
1690574154 2023-07-28-21:55:54 99
1690575107 2023-07-28-22:11:47 99
1690575481 2023-07-28-22:18:01 99
1690575673 2023-07-28-22:21:13 99
1690575725 2023-07-28-22:22:05 99
1690575915 2023-07-28-22:25:15 99
1690576164 2023-07-28-22:29:24 99
1690576257 2023-07-28-22:30:57 99
1690576464 2023-07-28-22:34:24 99
1690578511 2023-07-28-23:08:31 99
1690578707 2023-07-28-23:11:47 99
1690580816 2023-07-28-23:46:56 99
1690581194 2023-07-28-23:53:14 99
1690581453 2023-07-28-23:57:33 99
1690581971 2023-07-29-00:06:11 99
1690582041 2023-07-29-00:07:21 99
1690582995 2023-07-29-00:23:15 99
1690584405 2023-07-29-00:46:45 99
1690584486 2023-07-29-00:48:06 99
1690584780 2023-07-29-00:53:00 99
1690584935 2023-07-29-00:55:35 99
1690586275 2023-07-29-01:17:55 99
1690586424 2023-07-29-01:20:24 99
1690586763 2023-07-29-01:26:03 99
1690587918 2023-07-29-01:45:18 99
1690588044 2023-07-29-01:47:24 99
1690589002 2023-07-29-02:03:22 99
1690589078 2023-07-29-02:04:38 99
1690589910 2023-07-29-02:18:30 99
1690590022 2023-07-29-02:20:22 99
1690590088 2023-07-29-02:21:28 99
1690590183 2023-07-29-02:23:03 99
1690590496 2023-07-29-02:28:16 99
1690590896 2023-07-29-02:34:56 99
1690591053 2023-07-29-02:37:33 99
1690591368 2023-07-29-02:42:48 99
1690591815 2023-07-29-02:50:15 99
1690591950 2023-07-29-02:52:30 99
1690592558 2023-07-29-03:02:38 99
1690593048 2023-07-29-03:10:48 99
1690593201 2023-07-29-03:13:21 99
1690593322 2023-07-29-03:15:22 99
1690593463 2023-07-29-03:17:43 99
1690593664 2023-07-29-03:21:04 99
1690593810 2023-07-29-03:23:30 99
1690594189 2023-07-29-03:29:49 99
1690594366 2023-07-29-03:32:46 99
1690594475 2023-07-29-03:34:35 99
1690594729 2023-07-29-03:38:49 99
1690595118 2023-07-29-03:45:18 99
1690595244 2023-07-29-03:47:24 99
1690595592 2023-07-29-03:53:12 99
1690596041 2023-07-29-04:00:41 99
1690596080 2023-07-29-04:01:20 99
1690596433 2023-07-29-04:07:13 99
1690596501 2023-07-29-04:08:21 99
1690596848 2023-07-29-04:14:08 99
1690625101 2023-07-29-12:05:01 99
1690628774 2023-07-29-13:06:14 99
1690632041 2023-07-29-14:00:41 99
1690632272 2023-07-29-14:04:32 99
1690632396 2023-07-29-14:06:36 99
1690632423 2023-07-29-14:07:03 99
1690634285 2023-07-29-14:38:05 99
1690635259 2023-07-29-14:54:19 99
1690635645 2023-07-29-15:00:45 99
1690636219 2023-07-29-15:10:19 99
1690637215 2023-07-29-15:26:55 99
1690637365 2023-07-29-15:29:25 99
1690640491 2023-07-29-16:21:31 99
1690641116 2023-07-29-16:31:56 99
1690643322 2023-07-29-17:08:42 99
1690643501 2023-07-29-17:11:41 99
1690643847 2023-07-29-17:17:27 99
1690644259 2023-07-29-17:24:19 99
1690644821 2023-07-29-17:33:41 99
1690644942 2023-07-29-17:35:42 99
1690646205 2023-07-29-17:56:45 99
1690646932 2023-07-29-18:08:52 9915. August 2023 um 12:29 Uhr #30846AdminAdministrator“PowerOn” ist für den OpenSprinkler wie Ausschalten/Einschalten, also Neustart wegen Stromverlust.
Haben Sie an den Sensoreingängen oder an GND/5V etwas angeschlossen?
Oder eventuell einen Kurzschluss an COM und einer Zone?
Können Sie die Netzteilspannung messen, ob diese Konstant ist und bleibt (5min lang Spannung messen)?
Wenn alles nein, dann melden Sie sich bitte beim support: https://opensprinklershop.de/support und verweisen Sie hier drauf. Möglicherweise müssen wir das Power-Board tauschen (das hat den Spannungswandler)
-