- 30 юли 2023 г. в 18:28 ч #30792GardenFanУчастник
Версия на приложението 2.3.3
Фърмуер: 2.2.0 (2)
Хардуерна версия 3.2 – DCимам OpenSprinkler наскоро купен и има проблем, че устройството е постоянно недостъпно. В крайна сметка открих, че продължава да се рестартира. Прочитам чрез API, когато се извършват рестартирания. В рамките на последните 44 часа 201x. Поради причина 99: Включване.
Неразбираемо е и доколкото поливането всъщност става само сутрин. Но имам чувството, че се влоши, откакто преминах към метода на Цимерман. Преди това понякога се рестартираше на всеки няколко минути, но понякога не в продължение на 2 дни.
Някой има ли идея на какво може да се дължи това?
Благодаря ви,
F
Ето един фрагмент: (Епохално време, дата-час, причина за API)
1690570009 2023-07-28-20:46:49 99
1690570424 2023-07-28-20:53:44 99
1690570838 2023-07-28-21:00:38 99
1690570985 2023-07-28-21:03:05 99
1690572553 2023-07-28-21:29:13 99
1690573187 2023-07-28-21:39:47 99
1690573381 2023-07-28-21:43:01 99
1690574154 2023-07-28-21:55:54 99
1690575107 2023-07-28-22:11:47 99
1690575481 2023-07-28-22:18:01 99
1690575673 2023-07-28-22:21:13 99
1690575725 2023-07-28-22:22:05 99
1690575915 2023-07-28-22:25:15 99
1690576164 2023-07-28-22:29:24 99
1690576257 2023-07-28-22:30:57 99
1690576464 2023-07-28-22:34:24 99
1690578511 2023-07-28-23:08:31 99
1690578707 2023-07-28-23:11:47 99
1690580816 2023-07-28-23:46:56 99
1690581194 2023-07-28-23:53:14 99
1690581453 2023-07-28-23:57:33 99
1690581971 2023-07-29-00:06:11 99
1690582041 2023-07-29-00:07:21 99
1690582995 2023-07-29-00:23:15 99
1690584405 2023-07-29-00:46:45 99
1690584486 2023-07-29-00:48:06 99
1690584780 2023-07-29-00:53:00 99
1690584935 2023-07-29-00:55:35 99
1690586275 2023-07-29-01:17:55 99
1690586424 2023-07-29-01:20:24 99
1690586763 2023-07-29-01:26:03 99
1690587918 2023-07-29-01:45:18 99
1690588044 2023-07-29-01:47:24 99
1690589002 2023-07-29-02:03:22 99
1690589078 2023-07-29-02:04:38 99
1690589910 2023-07-29-02:18:30 99
1690590022 2023-07-29-02:20:22 99
1690590088 2023-07-29-02:21:28 99
1690590183 2023-07-29-02:23:03 99
1690590496 2023-07-29-02:28:16 99
1690590896 2023-07-29-02:34:56 99
1690591053 2023-07-29-02:37:33 99
1690591368 2023-07-29-02:42:48 99
1690591815 2023-07-29-02:50:15 99
1690591950 2023-07-29-02:52:30 99
1690592558 2023-07-29-03:02:38 99
1690593048 2023-07-29-03:10:48 99
1690593201 2023-07-29-03:13:21 99
1690593322 2023-07-29-03:15:22 99
1690593463 2023-07-29-03:17:43 99
1690593664 2023-07-29-03:21:04 99
1690593810 2023-07-29-03:23:30 99
1690594189 2023-07-29-03:29:49 99
1690594366 2023-07-29-03:32:46 99
1690594475 2023-07-29-03:34:35 99
1690594729 2023-07-29-03:38:49 99
1690595118 2023-07-29-03:45:18 99
1690595244 2023-07-29-03:47:24 99
1690595592 2023-07-29-03:53:12 99
1690596041 2023-07-29-04:00:41 99
1690596080 2023-07-29-04:01:20 99
1690596433 2023-07-29-04:07:13 99
1690596501 2023-07-29-04:08:21 99
1690596848 2023-07-29-04:14:08 99
1690625101 2023-07-29-12:05:01 99
1690628774 2023-07-29-13:06:14 99
1690632041 2023-07-29-14:00:41 99
1690632272 2023-07-29-14:04:32 99
1690632396 2023-07-29-14:06:36 99
1690632423 2023-07-29-14:07:03 99
1690634285 2023-07-29-14:38:05 99
1690635259 2023-07-29-14:54:19 99
1690635645 2023-07-29-15:00:45 99
1690636219 2023-07-29-15:10:19 99
1690637215 2023-07-29-15:26:55 99
1690637365 2023-07-29-15:29:25 99
1690640491 2023-07-29-16:21:31 99
1690641116 2023-07-29-16:31:56 99
1690643322 2023-07-29-17:08:42 99
1690643501 2023-07-29-17:11:41 99
1690643847 2023-07-29-17:17:27 99
1690644259 2023-07-29-17:24:19 99
1690644821 2023-07-29-17:33:41 99
1690644942 2023-07-29-17:35:42 99
1690646205 2023-07-29-17:56:45 99
1690646932 2023-07-29-18:08:52 9915 август 2023 г. в 12:29 ч #30846Adminадминистратор“PowerOn” е за OpenSprinkler като изключване/включване, т.е. рестартиране поради загуба на захранване.
Свързахте ли нещо към входовете на сензора или към GND/5V?
Или евентуално късо към COM и зона?
Можете ли да измерите захранващото напрежение, за да видите дали е и остава постоянно (измерете напрежението за 5 минути)?