    Hallo,

    Jeg kjøpte en OSPi, en fuktighetsmåler og en regnsensor. Jeg vil lage et program for det grønne taket mitt som skal fungere som følger:

    Når fuktighetssensoren åpner (rapporterer at det er tørt), skal "carporttak"-sonen startes for x tidsenheter.
    Hvis det regner og carport-vanningen går, bør vanningen stoppe. Hvis det ikke kommer nok regn og sensoren sier at det er tørt igjen, bør vanningen starte på nytt.

    Er dette gjennomførbart, eller ser jeg det som for komplisert?

    #33561
    Admin
    Keymaster

    Hei, ja bruk OpenSprinklerShop OSPi-programvaren.

    a) tidsbestemte utførelser: Definer et vanningsprogram som bare starter når begge sensorene sier tørt/regner ikke, bruk digitale 0/1-sensorer koblet til SN1 (Regnsensor) og SN2 (fuktighetssensor).

    b) hendelsesdrevet utførelse: Bruk den nye "Monitor and Control"-funksjonen som starter programmet I DET ØYEBLIKK når sensorene rapporterer "tørr" og "ikke regner".

    https://OpenSprinklerShop.de/en/monitoring-and-control/

     

     