    Admin
    Administrador

    O AM1011 é um sensor de temperatura e umidade muito acessível.
    Mas como usá-lo com OpenSprinkler ou OSPi?

    Conecte os 4 fios da seguinte forma:
    VERMELHO=vermelho=VDD (+5V)
    PRETO = preto = GND
    AMARELO=amarelo=umidade em S0 (qualquer entrada de sensor analógico)
    BRANCO=branco=temperatura em S1 (outra entrada arbitrária de sensor analógico)

    Agora defina a configuração do sensor:
    a) para S0/umidade:
    Tipo=ASB – sensor definido pelo usuário
    Nome = AM1010 hum
    ID=0 (ou o número da entrada do sensor analógico)
    Fator=100
    Divisor=3
    Offset=0
    Unidade=Air Humidity %

    b) para S1/Temperatura
    Tipo=ASB – sensor definido pelo usuário
    Nome=AM1010 temp
    ID=1 (ou o número da entrada do sensor analógico)
    Fator=120
    Divisor=5
    Offset=3750
    Unidade=Degree Celcius °C

    #34902
    tommy49
    Participante

    Olá, liguei o sensor AM1011a ao ASB e configurei-o conforme a publicação anterior. A humidade do ar está correta, mas o valor da temperatura não está correto. É possível que o fator (120), o divisor (5) ou o offset (3750) estejam errados?

    A uma temperatura de 24 graus Celsius, obtenho uma saída da Analog Sensor Board de 4,32V e apenas 13,7 graus.