    Oi tudo,

    eu tenho em um Raspi Opensprinkler instalado e conectado 4 relés. Relé 1 = bomba que suga a água de uma cisterna, 2-4 = válvulas.

    Com esta configuração, o relé 1 deve estar ligado por 20-30s ANTES dos outros relés para sugar a água da cisterna.

    Tentei várias configurações, mas não consegui implementar esse “atraso”.

    Isso é possível?

    Isso pode ser integrado como um recurso se não for possível no momento?

    Obrigado antecipadamente!

    Erik

    #21090
    AdministradorAdministrador
    Administrador

    Basta definir o relé 1 como o circuito de irrigação principal e inserir a hora.