Tenho problemas com AC ou DC

Página inicial Fóruns Geralmente Tenho problemas com AC ou DC

A visualizar 2 artigos - de 1 a 2 (de um total de 2)
  • autor
    Artigos
  • #33649
    alizakidd
    Participante

    Olá,

    Gostaria de instalar um dispositivo Ethernet em um gabinete de tamanho padrão.
    Gostaria também de conectar oito linhas comutáveis ​​com válvulas 24V 1″. Preciso da versão Ethernet AC e qual fonte de alimentação?
    Existe pacote para sistema de distribuição com 8 linhas?

    #33724
    Administrador
    Administrador

    Use o OpenSprinkler AC para válvulas solenóides de 24 VCA e uma fonte de alimentação em trilho Din de 24 VCA. Se você planeja executar várias linhas ao mesmo tempo (paralelas), use 50VA; caso contrário, 24VA ou 35VA está OK.

    8 linhas é o tamanho mínimo… Então você não precisa de outros componentes

A visualizar 2 artigos - de 1 a 2 (de um total de 2)
  • Tem de iniciar sessão para responder sobre este tema.