AM1011 na desce analogového snímače

Domovská stránka Fóra Senzory AM1011 na desce analogového snímače

  • Toto téma obsahuje celkem 1 odpověď. Do diskuze (2 diskutující) se naposledy zapojil uživatel tommy49 a poslední změna proběhla Před 10 měsíci a 3 dny.
Aktuálně jsou na stránce zobrazeny 2 příspěvky - 1. až 2. (celkem z 2)
  • Autor
    Příspěvky
  • #34826
    Admin
    Správce

    AM1011 je velmi cenově dostupný snímač teploty a vlhkosti.
    Ale jak to používáte s OpenSprinkler nebo OSPi?

    Připojte 4 vodiče následovně:
    ČERVENÁ=červená=VDD (+5V)
    ČERNÁ=černá=GND
    ŽLUTÁ=žlutá=vlhkost při S0 (jakýkoli analogový senzorový vstup)
    BÍLÁ=bílá=teplota na S1 (další, libovolný analogový vstup senzoru)

    Nyní nastavte v konfiguraci snímače:
    a) pro S0/vlhkost:
    Type=ASB – uživatelsky definovaný senzor
    Název=AM1010 brum
    ID=0 (nebo číslo vstupu analogového senzoru)
    Faktor=100
    Dělič=3
    Offset=0
    Jednotka=Vlhkost vzduchu %

    b) pro S1/teplota
    Type=ASB – uživatelsky definovaný senzor
    Název=AM1010 tepl
    ID=1 (nebo číslo vstupu analogového senzoru)
    Faktor=120
    Dělič=5
    Offset=3750
    Jednotka = stupeň Celcius °C

    #34902
    tommy49
    Účastník

    Dobrý den, k ASB jsem připojil snímač AM1011a a nakonfiguroval jej jako v předchozím příspěvku. Vlhkost je správná, ale hodnota teploty není správná. Je možné, že buď faktor (120) nebo dělič (5) nebo offset (3750) je špatný?

    Při teplotě 24 stupňů Celsia mám výstup z analogové senzorové desky 4,32V a pouze 13,7 stupňů.

    Přílohy:
    Musíte být přihlášen pro zobrazení přiložených souborů.
Aktuálně jsou na stránce zobrazeny 2 příspěvky - 1. až 2. (celkem z 2)