    Dobrý den,

    Chtěl bych mít ethernetové zařízení ve skříňce normální velikosti.
    Také bych chtěl připojit osm přepínatelných vedení s 24 V ventily 1 “. Potřebuji potom verzi Ethernet AC a kterou napájecí jednotku?
    Existuje balíček pro 8řádkovou distribuci?

    S pozdravem

    Lars

    #20559

    Můžeš jít s OpenSprinkler Ovládání AC nebo DC 24VAC solenoidových ventilů. DC verze využívá obvodový trik, který při zapnutí zvýší napětí (boost) a tím aktivuje elektromagnetické ventily. Krátce poté napětí klesne zpět na napájecí napětí (7,5VDC - 12VDC).

    Pokud jde o výkon, vše závisí na tom, kolik elektromagnetických ventilů chcete současně provozovat.

    V zásadě to můžete vypočítat takto: Výkon určuje nárazový proud solenoidového ventilu.

    OpenSprinkler má spotřebu asi 2,2W = asi 0,1A. Solenoidový ventil Rain-Bild má maximální proud 0,3A

    To znamená, že se 4 solenoidovými ventily SOUČASNĚ máte zapínací proud 4x 0,3 A + 0,1 A = 1,3 A, měl by se použít další větší napájecí zdroj s proudem 2 A. V obchodě máme různé zdroje napájení.
    Pokud provozujete pouze jeden nebo dva solenoidové ventily současně, máte 2 × 0,3 A + 0,1 A = 0,7 A, postačuje napájecí zdroj 1 A. I když máte 20 elektromagnetických ventilů, ale aktivujete pouze 2 současně, je to dost.
    Poznámka: Toto je pouze příklad výpočtu! Dbejte technických údajů výrobce elektromagnetického ventilu!

     

    Pokud jde o distributora, podívejte se zde:

    https://dvs-beregnung.de/dvs-specials/plugrain-garten/hunter-wandverteiler

     