    Ahoj, koupil jsem verzi OpenSprinkler AC (přípojka napájení v oranžové barvě) a ventily Hunter VAC.

    Bohužel se mi nedaří zprovoznit ventily.

    Připojil jsem jeden kabel z ventilu do zóny 1 a druhý do COM.
    Jakmile připojím otevřený sprinkler k elektrické přípojce, ventil „cvakne“. Takže otevírá? A po 2-3 minutách se velmi zahřeje/zahřeje.
    Pokud chci otevřít zónu 1 přes aplikaci, nic se nestane...

    Verze (AC) by měla být správná, ne?

    Dělám něco špatně?

    Díky

     

    #24082
    Admin
    Správce

    Jaký druh napájení používáte? Musí to být 24VAC – NE 24VDC!!

    Kdykoli se ihned po zapnutí otevřou všechny ventily, zdá se, že jde o špatné napájení, protože použité triaky potřebují ke sepnutí průchod nulou, který funguje pouze se střídavým napětím.

    Okamžitě odpojte OpenSprinkler od (nesprávného) napájení, protože vysoký průtok proudu nebezpečně přetěžuje OpenSprinkler a solenoidové ventily.

     

    #24084
    Anonymní uživatel
    Neaktivní

    Díky, bohužel jsem skutečně připojil AC/DC zdroj :-/
    Viděl jsem to, jen když jsem si přečetl „malé písmo“.

    Díky za tip.