Zapněte a vypněte napájení pomocí Open Sprinkler

Domovská stránka Fóra Obecně Zapněte a vypněte napájení pomocí Open Sprinkler

Aktuálně jsou na stránce zobrazeny 4 příspěvky - 1. až 4. (celkem z 4)
  • Autor
    Příspěvky
  • #13484
    Anonymní uživatel
    Neaktivní

    Ahoj,

    Je možné zapnout nebo vypnout napájení čerpadla pomocí Open Sprinkler?

    Jaké zařízení bych k tomu potřeboval?

    Díky za pomoc,
    Michaele

    #14032
    Admin
    Správce

    Ano, s vhodným relé.
    OpenSprinkler AC a PI: 24VAC relé
    OpenSprinkler DC: 3-32VDC polovodičové relé nebo při použití 12VDC napájení 12VDC relé (Pozor: Nepřipojujte ke COMu kvůli boosteru!)

    #15403
    Anonymní uživatel
    Neaktivní

    Děkuju.

    Nyní jsem obdržel vhodné relé (dodací lhůty byly trochu delší). Místo připojení na COM musím relé připojit na GND, ne?

    #15903
    Admin
    Správce

    Pokud se jedná o polovodičová relé 3-32VDC, připojte je k COM+Zone jako obvykle
    S 12VDC relé (a 12VDC napájení!) na GND+Zone

Aktuálně jsou na stránce zobrazeny 4 příspěvky - 1. až 4. (celkem z 4)
  • Pro reakci na toto téma se musíte přihlásit.