Podle několika odkazů by mělo být možné změnit použití VDC OSPI v1.52 a rozšíření zóny OSPI na VDC nahrazením Triac (MAC97) N-MOSFET (např. AO3400) nebo podobným.
Když porovnám schémata OSPI v1.52/OSPI Zone Expansion a OpenSprinkler VDC Zone Expansion, některé odpory a kondenzátor mezi nimi chybí.
OSPI v1.52 Rozšíření zóny OSPI Rozšíření zóny OpenSprinkler VDC
R1 = 330 Ω R1 = 330 Ω R1 = 1 kΩ
R2 = chybí R2 = chybí R2 = 2,2Ω/1W
R3 = chybí R3 = chybí R3 = 100 kΩ
R4 = 47Ω R4 = chybí R4 = chybí
C1 = 0,01µ C1 = chybí C1 = chybí
Moje otázky k úpravám použití VDC:
– Může R1 zůstat na 330Ω nebo je vyžadován 1KΩ?
– Je požadován R2 a jaký vzorec se používá k výpočtu hodnoty?
– Je požadován R3 a jaký vzorec se používá k výpočtu hodnoty?
– Mohou být R4 a C1 ponechány na desce nebo je třeba jeden z nich odstranit?
Je řízeno několik čerpadel 6VDC s maximem ~3,5W a dvě čerpadla 12VDC s ~15W.
Předem děkuji za vaše zkušenosti a rady jak postupovat.
Zdravím vás
Thomas
Přílohy:
Musíte být
přihlášen pro zobrazení přiložených souborů.