Problémy s Zone Expanderem

Domovská stránka Fóra Obecně Problémy s Zone Expanderem

Aktuálně jsou na stránce zobrazeny 3 příspěvky - 1. až 3. (celkem z 3)
  • Autor
    Příspěvky
  • #32633
    K-H Höfkens
    Účastník

    Ahoj,

    ich habe eine Konstellation mit Analog Sensor Board und Zone Expander der LAN Anschluss ist nicht verbunden. Nach einer verzögerten Inbetriebnahme des Zone Expanders funktioniert nichts mehr richtig, dass mit der neuen Ventilgruppe (3 Ventile) zusammenhängt. Allerdings fehlt mir auch jegliche Information zum Zoneexpander. Im Downloadbereich konnte ich auch nichts finden. Kann mir jemand die Info geben wo ich die finde?
    Kann man auf dem Bild ggf. Verdrahtungsfehler erkennen?
    Steuerungsaufbau

    Die roten Drähte sind die Ausgänge 1-8 am Ospi und 1 am Zone Expander
    Kanal 17 funktioniert wenn 18 und 19 nicht mit den Ventilen verbunden wird.

    #32634
    K-H Höfkens
    Účastník

    Možná nalezena chyba...

    Pokud nepoužívám port 8 na Ospi, port 1 na Zone Expansion funguje jako port 8 (S8) a port 2 na Zone Expansion funguje jako port 9 (S9).

    Může to někdo potvrdit?

    #32643
    Admin
    Správce

    Ahoj, myslím, že jsi něco špatně zapojil. Výstupy jsou spínány kompletně digitálně přes I2C sběrnici. Buď se přepne, nebo vůbec. Na obrázku bohužel nevidíte, kde je připojeno připojení expandéru 1.