Hej samfund,
For nylig slukkede sprinkleren for første gang ikke, selvom programmet kørte igennem. Jeg bemærkede, at ventilen skifter (den laver en kliklyd), men vandet flyder stadig. Så programmet slutter som sædvanligt og registrerer derefter i loggen, men det sprutter stadig med. Den eneste måde jeg kan stoppe vandet på er at lukke hovedhanen. Er der nogen der har en idé?
VG Mario
For at indsnævre problemet ville jeg udskifte magnetventilen. Jeg vil formoder, at det er magnetventilen.
Hvis der ikke er mere strøm, men magnetventilen ikke lukker, så er den enten snavset eller defekt. Nogle gange skal man bare lufte ud, for eksempel hvis der er kommet luft ind i ledningen og nu "hænger" i ventilen.
Tak
Nu nyt: Analogt sensorkort og firmware 2.3.0! fade ud