  • #34826
    Admin
    Maître des clés

    L'AM1011 est un capteur de température et d'humidité très abordable.
    Mais comment l’utiliser avec OpenSprinkler ou OSPi ?

    Connectez les 4 fils comme suit :
    ROUGE=rouge=VDD (+5V)
    NOIR = noir = GND
    JAUNE=jaune=humidité à S0 (toute entrée de capteur analogique)
    BLANC = blanc = température à S1 (une autre entrée de capteur analogique arbitraire)

    Maintenant défini dans la configuration du capteur :
    a) pour S0/humidité :
    Type=ASB – capteur défini par l'utilisateur
    Nom=AM1010 hum
    ID=0 (ou le numéro de l'entrée du capteur analogique)
    Facteur=100
    Diviseur=3
    Décalage=0
    Unité = % d'humidité de l'air

    b) pour S1/température
    Type=ASB – capteur défini par l'utilisateur
    Nom=AM1010 temp
    ID=1 (ou le numéro de l'entrée du capteur analogique)
    Facteur=120
    Diviseur=5
    Décalage=3750
    Unité=Degré Celsius °C

    #34902
    tommy49
    Participant

    Bonjour, J'ai connecté le capteur AM1011a à l'ASB et l'ai configuré comme dans le post précédent. L'humidité est correcte mais la valeur de la température n'est pas correcte. Se pourrait-il que le facteur (120), le diviseur (5) ou le décalage (3750) soient erronés ?

    À une température de 24 degrés Celsius, j'ai une sortie de la carte du capteur analogique de 4,32 V et seulement 13,7 degrés.