L'irrigation est annulée, pas de LOG

Page d'accueil Forums En général L'irrigation est annulée, pas de LOG

Étiquette :  

  • Ce sujet contient 9 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 5 années et 11 mois.
10 sujets de 1 à 10 (sur un total de 10)
  • Auteur
    Messages
  • #21949
    Anonyme
    Inactif

    Bonjour à tous,

    seit einiger Zeit habe ich das Problem, dass sporadisch die Beregnung abgebrochen wird.
    Das Ventil wird erst geöffnet, ich sehe auch eine Anzeige im Interface. Dann nach paar Minuten ist alles aus.

    Es taucht auch nichts im LOG auf.

    Der Fehler tritt immer erst beim 6. oder 7. Ventil auf. Die Reihenfolge ist egal.

    Ich bin gerade etwas frustriert. Vor zwei Tagen liefen 9 Beregnungen ohne Probleme. Heute habe ich nur 6 hin bekommen.

    System: OSPi auf RaspberryPi 2B, 8 Hunter 24V AC Ventile. App Version 2.2.0, Firmware 2.1.9(3)

    #21980
    Admin
    Maître des clés

    Bonjour,

    « Il y a deux jours, 9 irrigations se sont déroulées sans aucun problème. Aujourd’hui, je n’en ai réussi que 6. »

    Voulez-vous dire EN MÊME TEMPS ? Votre alimentation électrique ne pourra guère faire cela.

    Avez-vous déjà mesuré la résistance entre COM et les zones ?

    Et la tension pendant que l'irrigation fonctionne ?

    Il se peut qu'il y ait un court-circuit ou qu'une électrovanne soit endommagée et consomme trop d'énergie.

    OpenSprinkler n'abandonne jamais de lui-même un programme en cours d'exécution, je connais le code source. Cependant, si le Raspberry PI redémarre en raison d'une panne de courant ou si le service OpenSprinkler sur le Raspberry PI est arrêté, le programme sera alors seulement arrêté de force. Cela expliquerait également que vous n'avez pas de journal.

    #21982
    Anonyme
    Inactif

    Nein, der pi startet nicht neu. Die webpage ist dauerhaft online und reagiert.

    Der abgebrochene Kreislauf ist bisher immer ein anderer gewesen.

    Es laufen nur zwei Ventile parallel bei mir, und die immer als erste. Stehen auch im log.

    Ich hab heute nochmal probiert und das interface nicht aus den Augen gelassen. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Uhrzeit ca. 10 min nachging. Irgendwann hat sich die Uhrzeit aktualisiert, also Sprung von + 10 Min, und dann war das Programm weg und kein log.

    Dann hab ich sicher gestellt, dass die Uhrzeit stimmt, und nochmal ein Programm laufen lassen. Das Ventil ist voll durchgelaufen laut Web-Oberfläche, aber tauchte trotzdem nicht im log auf.

    #21983
    Anonyme
    Inactif

    Die Spannung und widerstand werde ich demnächst mal messen.

    #21985
    Admin
    Maître des clés

    Veuillez exporter la configuration et utiliser la fonction de support (https://OpenSprinklerShop.de/support) à envoyer

    #21991
    Anonyme
    Inactif

    Ventile aus:
    Netzteil: 26,4V
    Zwischen Netzteil und COM 26,3V

    Ein Ventil auf:
    Netzteil zu COM 25,9V
    Ventil zu COM 25,7V

    Widerstand wenn Ventil auf:
    zwischen Ventil und COM hüpft die Zahl wild herum -0,1 bis 155, öfter sieht man 40.
    zwischen Ventil und Netzteil: springt zwischen 3 – 5,5 Ohm.

    Heute Morgen wurden wieder mehrfach Programme einfach abgebrochen. Ich sehe kein Muster.
    Programm gestartet mit 3 Ventilen. Das erste Ventil ist gelaufen (10 Min), steht im LOG. Die beiden anderen (15 und 25 Min) nicht.
    Die felenden Ventile manuell gestartet, läuft an, geht irgendwann aus und taucht nicht im LOG auf.
    Dann ein anderes Ventil manuell gestartet, lief durch, steht im LOG.
    Anschließend ein anderes Programm mit zwei Ventilen (jeweils 20 Min) gestartet. Erstes Ventil lief durch, das Zweite lief an, nach paar Minuten aus und kein LOG. Das fehlende Ventil manuell gestartet, geht nach paar Minuten aus, kein LOG.

    Drittes Programm mit zwei Ventilen parallel gestartet. Nach paar Minuten gehen beide aus, kein LOG.

    #21992
    Anonyme
    Inactif

    Die Spannung zur Laufzeit ist Stabil bei 25,4-25,7V. Keine Schwankungen kurz vor dem Programmabbruch.

    Habe eben das Dritte Programm nochmal gestartet, lief durch und steht im LOG.

    #22177
    Admin
    Maître des clés

    Donc, pour moi, il semble qu'il y ait un autre programme en cours d'exécution sur votre OSPi qui accède également aux ports IO. Si vous avez expérimenté diverses applications de domotique ou d'autres applications de contrôle, veuillez les désinstaller et réessayer.

    #22312
    Admin
    Maître des clés

    Ensuite, il me vient à l’esprit que d’autres raisons pour arrêter l’irrigation pourraient être :

    – Le capteur de pluie ou d'humidité du sol a été activé
    – L'arrosage en fonction des conditions météorologiques est activé et réduit le temps d'arrosage

    #22353
    Anonyme
    Inactif

    Da ist nichts weiter installiert außer Opensprinkler.
    Das mit der Regenverzögerung hatte ich auch erst gedacht, und sie voll ausgeschaltet. Hilft auch nichts.

    Ich werde den Pi mit einer neue SD-Karte demnächst vollständig neu installieren, mal sehen, ob es dann besser wird.

10 sujets de 1 à 10 (sur un total de 10)
  • Connexion