    Hi, ich habe mir die Opensprinkler AC Version (Stromanschluss in Orange) gekauft und Hunter VAC Ventile.

    Leider bekomme ich die Ventile nicht zum Laufen.

    Ich habe ein Kabel des Ventils an Zone 1 und das andere an COM angeschlossen.
    Sobald ich Opensprinkler an den Stromanschließe « klickt » das Ventil. Öffnet also? Und es wird nach 2-3 Minuten sehr warm/heiß.
    Wenn ich via App Zone 1 nun öffnen möchte, passiert nichts…

    Die Version (AC) sollte doch korrekt sein oder?

    Mache ich irgendetwas falsch?

    Merci

     

    #24082
    Admin
    Maître des clés

    Was für ein Netzteil verwenden Sie? Es muss ein 24VAC sein – KEIN 24VDC !!

    Immer dann, wenn direkt nach dem Einschalten alle Ventile öffnen, dann scheint es sich um das falsche Netzteil zu handeln, denn die verwendeten Triacs brauchen einen Null-Durchgang um zu schalten, was nur bei Wechselspannung funktioniert.

    Trennen Sie sofort den OpenSprinkler vom (falschen) Netzteil, da der hohe Stromfluss OpenSprinkler und Magnetventile gefährlich überlastet.

     

    #24084
    Anonyme
    Inactif

    Danke, blöderweise habe ich tatsächlich ein AC/DC Netzteil angeschlossen :-/
    Habe ich erst gesehen als ich das « Kleingedruckte » gelesen habe.

    Danke für den Hinweis.