    Salut, j'ai ces Opensprinkler Version AC achetée (connecteur d'alimentation en orange) et vannes Hunter VAC.

    Malheureusement, je ne peux pas faire fonctionner les vannes.

    J'ai connecté un câble de la vanne à la zone 1 et l'autre à COM.
    Dès que je suis Opensprinkler la vanne "clique" au niveau de la connexion électrique. Alors ouvert ? Et il fait très chaud/chaud après 2-3 minutes.
    Si je veux maintenant ouvrir la Zone 1 via l'application, rien ne se passe ...

    La version (AC) devrait être correcte, non?

    Est-ce que je fais quelque chose de mal?

    Danke

     

    #24082
    AdministrateurAdministrateur
    Administrateur

    Quel type d'alimentation utilisez-vous? Il doit s'agir d'un 24VAC - NO 24VDC !!

    Chaque fois que toutes les vannes s'ouvrent immédiatement après la mise en marche, cela semble être la mauvaise alimentation, car les triacs utilisés ont besoin d'un passage à zéro pour commuter, qui ne fonctionne qu'avec une tension alternative.

    Déconnectez-vous immédiatement OpenSprinkler du (mauvais) bloc d'alimentation en raison du flux de courant élevé OpenSprinkler et électrovannes dangereusement surchargées.

     

    #24084
    anonyme
    Inactif

    Merci, bêtement, j'ai en fait connecté une alimentation AC / DC: - /
    Je ne l'ai vu que lorsque j'ai lu les «petits caractères».

    Merci pour l'allusion.