Vannes Hunter

Page d'accueil Forums En général Vannes Hunter

  • Le sujet contient 2 réponses, 2 participants et un jour différent pour le résultat final Anonyme, le Cela fait 5 ans et 2 mois.
3 matières de 1 à 3 (sur un total de 3)
  • Auteur
    Messages
  • #24059
    Anonyme
    Inactif

    Bonjour, j'ai acheté la version OpenSprinkler AC (raccordement électrique en orange) et les vannes Hunter VAC.

    Malheureusement, je n'arrive pas à faire fonctionner les valves.

    J'ai connecté un câble de la vanne à la zone 1 et l'autre à COM.
    Dès que je connecte l'arroseur ouvert à l'alimentation électrique, la vanne s'enclenche. Alors ouvre ? Et il fait très chaud après 2-3 minutes.
    Si je veux ouvrir la Zone 1 via l'application, rien ne se passe...

    La version (AC) devrait être correcte, non ?

    Est-ce que je fais quelque chose de mal ?

    Merci

     

    #24082
    Admin
    Maître des clés

    Quel type d'alimentation utilisez-vous ? Ce doit être un 24VAC – PAS 24VDC !!

    Chaque fois que toutes les vannes s'ouvrent immédiatement après la mise sous tension, il semble que ce soit une mauvaise alimentation, car les triacs utilisés nécessitent un passage par zéro pour pouvoir commuter, qui ne fonctionnent qu'avec une tension alternative.

    Débranchez immédiatement l'OpenSprinkler de la (mauvaise) alimentation électrique, car le flux de courant élevé surcharge dangereusement l'OpenSprinkler et les électrovannes.

     

    #24084
    Anonyme
    Inactif

    Merci, malheureusement j'ai connecté une alimentation AC/DC :-/
    Je ne l'ai vu qu'en lisant les « petits caractères ».

    Merci pour le conseil.

3 matières de 1 à 3 (sur un total de 3)