AM1011 sulla scheda sensore analogico

Pagina iniziale foro Sensori AM1011 sulla scheda sensore analogico

Nota: i post nel forum sono consentiti solo ai clienti registrati che hanno effettuato almeno un acquisto. Accedi con l'account cliente con cui hai effettuato l'ordine.

  • Questo argomento ha 1 risposta, 2 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 1 anno fatommy49.
Stai visualizzando 2 post - dal 1 a 2 (di 2 totali)
  • Autore
    inviare
  • #34826
    Admin
    Amministratore del forum

    Con l'AM1011 è disponibile un sensore di temperatura e umidità dell'aria molto economico.
    Ma come si utilizza con OpenSprinkler o OSPi?

    Collegare i 4 fili come segue:
    RED=rosso=VDD (+5V)
    BLACK=nero=GND
    YELLOW=giallo=Umidità dell'aria su S0 (un ingresso sensore analogico a scelta)
    WHITE=bianco=Temperatura su S1 (un altro ingresso sensore analogico a scelta)

    Ora impostare nella configurazione del sensore:
    a) per S0/Umidità dell'aria:
    Tipo=ASB – user defined sensor
    Nome=AM1010 hum
    ID=0 (o il numero dell'ingresso sensore analogico)
    Fattore=100
    Divisore=3
    Offset=0
    Unit=Air Humidity %

    b) per S1/Temperatura
    Tipo=ASB – user defined sensor
    Nome=AM1010 temp
    ID=1 (o il numero dell'ingresso sensore analogico)
    Fattore=120
    Divisore=5
    Offset=3750
    Unit=Degree Celcius °C

    #34902
    tommy49
    Partecipante

    Ciao, ho collegato il sensore AM1011a all'ASB e l'ho configurato come nel post precedente. L'umidità è corretta ma il valore della temperatura non è corretto. Potrebbe essere che il fattore (120) o il divisore (5) o l'offset (3750) siano sbagliati?

    Ad una temperatura di 24 gradi Celsius ho un'uscita dalla scheda del sensore analogico di 4,32 V e solo 13,7 gradi.