AM1011 sulla scheda sensore analogico

Pagina iniziale foro Sensori AM1011 sulla scheda sensore analogico

Stai visualizzando 2 post - dal 1 a 2 (di 2 totali)
  • Autore
    inviare
  • #34826
    Admin
    Amministratore del forum

    L'AM1011 è un sensore di temperatura e umidità molto conveniente.
    Ma come si usa con OpenSprinkler o OSPi?

    Collegare i 4 fili come segue:
    ROSSO=rosso=VDD (+5V)
    NERO=nero=GND
    GIALLO=giallo=umidità a S0 (qualsiasi ingresso sensore analogico)
    BIANCO=bianco=temperatura su S1 (un altro ingresso sensore analogico arbitrario)

    Ora impostiamo nella configurazione del sensore:
    a) per S0/umidità:
    Tipo=ASB – sensore definito dall'utente
    Nome=AM1010 ronzio
    ID=0 (o il numero dell'ingresso del sensore analogico)
    Fattore=100
    Divisore=3
    Scostamento=0
    Unità=Umidità dell'aria%

    b) per S1/temperatura
    Tipo=ASB – sensore definito dall'utente
    Nome=Temp.AM1010
    ID=1 (o il numero dell'ingresso del sensore analogico)
    Fattore=120
    Divisore=5
    Scostamento=3750
    Unità=Gradi Celsius °C

    #34902
    tommy49
    Partecipante

    Ciao, ho collegato il sensore AM1011a all'ASB e l'ho configurato come nel post precedente. L'umidità è corretta ma il valore della temperatura non è corretto. Potrebbe essere che il fattore (120) o il divisore (5) o l'offset (3750) siano sbagliati?

    Ad una temperatura di 24 gradi Celsius ho un'uscita dalla scheda del sensore analogico di 4,32 V e solo 13,7 gradi.

    Allegati:
    Devi esserlo effettuato l'accesso per visualizzare i file allegati.
Stai visualizzando 2 post - dal 1 a 2 (di 2 totali)
  • Devi essere connesso per rispondere a questo argomento.