Valvole Hunter

Home > Forum > Generale > Valvole Hunter

  • Questo argomento ha 2 risposte, 2 iscritto ed è stato aggiornato l'ultima volta 3 anni fa di Anonimo.
Stai vedendo 3 post - da 1 a 3 (di 3 totali)
  • Autore
    Messaggi
  • #24059
    Anonimo
    Non attivo

    Ciao, ho questi Opensprinkler Acquistato versione AC (connettore di alimentazione in arancione) e valvole Hunter VAC.

    Sfortunatamente, non riesco a far funzionare le valvole.

    Ho collegato un cavo della valvola alla Zona 1 e l'altro a COM.
    Non appena sono Opensprinkler la valvola "scatta" sul collegamento di alimentazione. Quindi si apre? E diventa molto caldo/caldo dopo 2-3 minuti.
    Se ora voglio aprire la Zona 1 tramite l'app, non succede nulla ...

    La versione (AC) dovrebbe essere corretta, giusto?

    Sto facendo qualcosa di sbagliato?

    Grazie

     

    #24082
    AdminAdmin
    Amministratore

    Che tipo di alimentazione usi? Deve essere un 24VAC - NO 24VDC !!

    Ogni volta che tutte le valvole si aprono subito dopo l'accensione, allora sembra essere l'alimentazione sbagliata, perché i triac utilizzati necessitano di uno zero crossing per commutare, che funziona solo con tensione AC.

    Disconnetti immediatamente OpenSprinkler dalla batteria (errata) a causa dell'elevato flusso di corrente OpenSprinkler ed elettrovalvole pericolosamente sovraccaricate.

     

    #24084
    Anonimo
    Non attivo

    Grazie, stupidamente ho effettivamente collegato un alimentatore AC / DC: - /
    L'ho visto solo quando ho letto la "stampa fine".

    Grazie per il suggerimento.