Problemi con l'espansore di zona

Pagina iniziale foro Generalmente Problemi con l'espansore di zona

Stai visualizzando 3 post - dal 1 a 3 (di 3 totali)
  • Autore
    inviare
  • #32633
    K-H Höfkens
    Partecipante

    Ciao,

    Ho una costellazione con una scheda sensore analogica ed un espansore di zona e la connessione LAN non è collegata. Dopo una messa in servizio ritardata dell'Espansore di Zona, nulla relativo al nuovo gruppo valvole (3 valvole) non funziona più correttamente. Tuttavia, mi mancano anche le informazioni sull'espansore di zona. Non sono riuscito a trovare nulla neanche nell'area download. Qualcuno può darmi informazioni dove posso trovarlo?
    Vedi qualche errore di cablaggio nell'immagine?
    Struttura di controllo

    I fili rossi sono le uscite 1-8 sull'Ospi e 1 sull'Espansore di Zona
    Il canale 17 funziona se 18 e 19 non sono collegati alle valvole.

    #32634
    K-H Höfkens
    Partecipante

    Forse trovato un errore...

    Se non utilizzo la porta 8 sull'Ospi, la porta 1 sull'espansione di zona funziona come porta 8 (S8) e la porta 2 sull'espansione di zona funziona come porta 9 (S9).

    Qualcuno può confermarlo?

    #32643
    Admin
    Amministratore del forum

    Ciao, penso che tu abbia collegato qualcosa di sbagliato. Le uscite vengono commutate in modo completamente digitale tramite il bus I2C. O cambia o non cambia affatto. Sfortunatamente non è possibile vedere nell'immagine dove è collegata la connessione 1 dell'espansione di zona.

Stai visualizzando 3 post - dal 1 a 3 (di 3 totali)
  • Devi essere connesso per rispondere a questo argomento.