È importante che il relè abbia 1/3 di potenza massima in più rispetto alla pompa.
Potenza P = U x I cioè tensione x corrente.
Un relè da 16A 230V ha quindi una potenza massima di P=230V x 16A = 3680W
Sottratto 1/3 da questo: P2 = 3680 W x 2/3 = 2453,33 W = linea massima della pompa.
La ragione di ciò è il “carico induttivo”, vedi anche https://www.ralf-jesse.de/index.php/induktive-lasten.html
Per OpenSprinkler AC e OSPi:
Relè 24VAC ad es. da Eltako, Siemens, Finder, ABB e altri.
per esempio.:
Relè di commutazione Eltako, R12-100-24V, CA
Per OpenSprinkler DC:
A questo scopo utilizzare relè a stato solido da 3-32 V CC. Il nome in realtà è così, “3-32VDC” o “2-32VDC”
per esempio.:
https://www.reichelt.de/halbleiterrelais-solitron-rj-mini-1polig-20a-230v-rgc1a23d15kke-p133678.html
https://www.reichelt.de/halbleiterrelais-industriegehaeuse-25a-230vac-rm1a23d25-p79464.html
https://www.conrad.de/de/p/kudom-halbleiterrelais-ksi240-d10-lm-last-strom-max-10-a-schaltungvoltage-max-280-v-ac-nullvoltages Schaltend-1-s-507744.html
o con più potenza:
https://www.conrad.de/de/p/crydom-halbleiterrelais-h12wd4850-last-strom-max-50-a-schaltungvoltage-max-660-v-ac-nullvoltagespannd-1-st-187089.html
o per la guida superiore:
https://www.conrad.de/de/p/crydom-halbleiterrelais-ckrd2420-last-strom-max-20-a-schaltungvoltage-max-280-v-ac-nullvoltage- Schaltend-1-st-505229.html
Si consiglia di NON utilizzare OpenSprinkler Latch!