Relè pompa per OpenSprinkler
- Questo argomento ha 0 risposte, 1 iscritto ed è stato aggiornato l'ultima volta 3 anni, 2 mesi fa di Admin.
- AutoreMessaggi
- 26 febbraio 2021 alle 0:25 #23436AdminAmministratore
È importante che il relè abbia 1/3 di potenza massima in più rispetto alla pompa.
Potenza P = U x I, ovvero tensione x corrente.
Un relè con 16A 230V ha una potenza massima di P = 230V x 16A = 3680W
1/3 di questo dedotto: P2 = 3680W x 2/3 = 2453,33W = linea massima della pompa.
La ragione di ciò è il "carico induttivo", vedere anche https://www.ralf-jesse.de/index.php/induktive-lasten.html
Pelliccia OpenSprinkler AC e OSPi:
Relè 24VAC, ad esempio di Eltako, Siemens, Finder, ABB e altri
per esempio:
Relè di commutazione Eltako, R12-100-24V, AC
Pelliccia OpenSprinkler DC:
Utilizzare relè a stato solido 3-32VDC per questo. La designazione è effettivamente così, "3-32VDC" o "2-32VDC"
per esempio:
https://www.reichelt.de/halbleiterrelais-solitron-rj-mini-1polig-20a-230v-rgc1a23d15kke-p133678.html
https://www.reichelt.de/halbleiterrelais-industriegehaeuse-25a-230vac-rm1a23d25-p79464.htmlo con più potenza:
https://www.conrad.de/de/p/crydom-halbleiterrelais-h12wd4850-last-strom-max-50-a-schaltspannung-max-660-v-ac-nullspannungsschaltend-1-st-187089.htmlo per la guida top hat:
https://www.conrad.de/de/p/crydom-halbleiterrelais-ckrd2420-last-strom-max-20-a-schaltspannung-max-280-v-ac-nullspannungsschaltend-1-st-505229.htmlPelliccia OpenSprinkler NON consigliamo di utilizzare Latch!