Управление на помпа и използване на поплавъчен превключвател като сензор
дом > Форуми > Обикновено > Управление на помпа и използване на поплавъчен превключвател като сензор
Schlagwörter: Главен превключвател с поплавък
- Тази тема има 1 отговор и 2 респонденти и е актуализирана последно преди 3 години, 10 месеца от Admin.
- Автормнения
- 1 юни 2020 г. в 18:00 ч. Сутринта #18207анонимНеактивен
Здравейте,
Бих искал да внедря следния случай на употреба и все още търся подходящия хардуер. ставам Opensprinkler срещнал.
Може би можете да ми кажете дали това би проработило.
Имам водоизточник с потопяема помпа 230V.
От този източник бих искал да обслужвам двама потребители / цикъла.
Контур 1 трябва да получава вода по различно време през деня за определено време. Но само докато плаващ превключвател (обикновен отворен / затворен превключвател) реагира.
Верига 2 трябва да може да се управлява ръчно с помощта на превключвател и е независима от верига 1.
Бях си представял цялата работа с един OSPi дъска. Бих искал да свържа поплавъчния превключвател като сензор 1. Тогава сензор 2 ще бъде превключвател за ръчно управление.
Бих искал да управлявам помпата като главен с помощта на реле. (Можете ли да ми кажете тук какво използвам най-добре? OSPi с 24VAC)
По същество са налични следните процеси на превключване:
Верига 1: Според графика, докато поплавъчният превключвател е свободен; когато поплавковият превключвател удари клапан 1 и главното устройство за помпата не се отварят повече, докато нивото отново не спадне и след това продължете в графика, както обикновено.
Верига 2: клапанът и главната глава са отворени, докато е включен превключвател. Независимо от верига 1, главното устройство също трябва да се отвори, когато се задейства поплавъчният превключвател. В най-добрия случай графикът за схема 1 се игнорира, докато ключът работи. В противен случай двата клапана може да са отворени едновременно.
Налични са умения за програмиране и при необходимост не би трябвало да има проблем с писането на код. Основната ми грижа са функциите на хардуера.
Благодаря.
Поздрав
крилат
9 юни 2020 г. в 15:20 ч. Сутринта #18730AdminадминистраторЗдравейте,
да, това работи и имате късмет, защото сега с OSPi Версия 1.5 има два сензорни входа - 1.44, а предшествениците са имали само един.
Имате нужда от реле с правилната мощност, не знам мощността на потопяемата помпа, така че проверете дали следващото реле пасва:
Finder 22.32.0.024.4540 Контактор 1 НЕ контакт, 1 NC контакт
Вашият поплавъчен превключвател работи като сензор за дъжд, когато вали -> няма поливане. Така че, ако Sen1 и GND са свързани, няма активиране на потопяемата помпа.
Можете да зададете за всяка верига дали тя да реагира на Sen1.