    Бих искал да внедря следния случай на употреба и все още търся подходящия хардуер. Попаднах на открити пръскалки.

    Може би можете да ми кажете дали това ще свърши работа.

     

    Имам водоизточник с потопяема помпа 230V.

    Бих искал да обслужвам два потребителя/вериги от този източник.

    Контур 1 трябва да получава вода по различно време през деня за време, което трябва да бъде определено. Но само докато плаващ превключвател (прост превключвател отворен/затворен) реагира.

    Верига 2 трябва да може да се управлява ръчно с помощта на превключвател и е независима от верига 1.

     

    Представях си всичко с OSPi платка. Бих искал да свържа поплавъчния превключвател като сензор 1. Тогава сензор 2 ще бъде превключвател за ръчно управление.

    Бих искал да управлявам помпата като главна чрез реле. (Можете ли да ми кажете какво използвам най-добре? OSPi с 24VAC)

     

    По същество са налице следните процеси на превключване:

    Верига 1: По график, докато поплавъкът е свободен; Ако поплавъчният превключвател се включи, не отваряйте клапан 1 и главния за помпата, докато нивото не спадне отново и след това продължете както обикновено по графика.

    Верига 2: Вентилът и главният са отворени, докато превключвателят е активиран. Независимо от верига 1, главният трябва също да се отвори, когато плаващият превключвател е активиран. В най-добрия случай графикът за верига 1 се игнорира, докато превключвателят е активиран. В противен случай и двата клапана може да са отворени едновременно.

     

    Уменията по програмиране са налични и не би трябвало да има проблем с писането на код, ако е необходимо. Основно съм загрижен за функциите на хардуера.

    благодаря

    поздрав

    уинги

    #18730
    Admin
    Keymaster

    здравей

    да, това работи и имате късмет, защото сега с OSPi версия 1.5 има два сензорни входа - 1.44, а неговият предшественик имаше само един.

    Имате нужда от реле с подходяща мощност, не знам мощността на потопяемата помпа, така че проверете дали следното реле пасва:

    Finder 22.32.0.024.4540 Контактор 1 свързващ контакт, 1 прекъсващ контакт

    Вашият поплавъчен превключвател работи като сензор за дъжд, когато вали -> без поливане. Така че, ако Sen1 и GND са свързани, потопяемата помпа не се активира.

    Можете да зададете за всяка верига дали да реагира на Sen1.