Admin
Vytvořené odpovědi
-
AutorPříspěvky
-
Admin
SprávcePoté doporučuji nejprve aktualizaci firmwaru
Admin
SprávceAhoj,
ano, díky, našel jsem to, už je to opravené.
Takže port 3333 je nyní také spuštěn.
Admin
SprávceCo jste nastavili, tedy jakou „metodu specifickou pro počasí“?
Odkaz v horní části nabídky, klikněte na „Diagnostika systému“, co se stane?
Admin
SprávceZde jsou všechny servery:
OpenSprinklerShop.de:3333 : Německá meteorologická služba DWD, pouze pro Německo (https://brightsky.dev)
OpenSprinklerShop.de:3334 : OWM OpenWeatherMap (https://openweathermap.org)
OpenSprinklerShop.de:3335 : DarkSky (https://darksky.net) <— Nepoužívejte to, je to jen test!
OpenSprinklerShop.de:3336 : OpenMeteo (https://open-meteo.com)Admin
SprávceNikdy jsem neměl problémy s teplotou, moje běží na 46°C
Zkontrolovali jste své běžící procesy s 'top'? Možná něco běží se 100% zatížením…?
Admin
SprávceAhoj,
Může za to pravděpodobně použitý firmware OpenSprinkler, starší verze má hned po restartu problémy s rozlišením DNS.
Aktualizujte firmware nebo zadejte ip (OpenSprinklerShop.de = 130.180.44.149)
Admin
SprávceOpenSprinkler tedy může ovládat až dva hlavní zavlažovací okruhy. Hlavní zavlažovací okruh je vždy otevřen před prvním ventilem a znovu uzavřen až po posledním ventilu. To vám umožní zahájit a ukončit proces. Jestli tomu dobře rozumím, tak se musí ovládat buď ponorné čerpadlo nebo Hunter ventil, záleží na čidle. To bych pak řídil relé, které napájí buď ventil nebo čerpadlo.
Bohužel zde není možnost přímého ovládání, jednoduše proto, že jsou různá napětí (ventily 24VAC, čerpadlo 230VAC).
Admin
SprávceAhoj,
Takže OpenSprinkler AC a OSPi běží s 24VAC, to by bylo možné. Ale co se stane dál, ventily se musí ovládat? – Toto lze řešit pouze samostatným kabelem k ventilům.
Admin
SprávceNa A2D musíte připojit dešťový senzor k VIN (+5V) a SN1!
Toto je také uvedeno v popisu: https://OpenSprinklerShop.de/product/a2d-analog-zu-digital-adapter-fuer-OpenSprinkler
Admin
SprávceManuální spouštění zavlažovacích okruhů nebo programů není přerušováno senzory.
Jinak by nebylo možné spustit program ručně, pokud by došlo k aktivaci senzoru.
Admin
SprávceMalé hrnce otáčíte malým křížovým šroubovákem.
Pokud je vlhký, ale LED nesvítí, otočte doprava, dokud se LED nerozsvítí.
Pokud je suchý, ale LED svítí, otočte doleva, dokud LED nezhasne.
A2D je napájen z OSpi, přiřazení pinů je (zleva doprava): GND, SN1, SN2, VIN (+5V)
Ve skutečnosti byste měli snímač vlhkosti půdy instalovat tam, kde je vlhkost důležitá. To by určitě mohlo být pod kapací hadicí. Důležitá je pouze časová prodleva, aby se nevypnul hned při prvním kapání.
OSPi napájí Raspberry Pi přes 24VAC napájecí zdroj. Pouze u staré verze 1.43 a RPi 3 nebo 4 bylo napájení příliš nízké, od verze 1.5. Ale to už není problém. Zde jste také museli připojit napájení RPi.
Opačně to mimochodem nefunguje, takže OSPi a solenoidové ventily nedokáže napájet pouze zdroj RPi!
Admin
SprávceVšechno je uvedeno dole v tabulce: https://opensprinklershop.de/product/opensprinkler-zone-expander
2.1 AC
Admin
SprávceTo jednoduše znamená: Nezalévejte, pokud senzor vlhkosti říká mokro nebo dešťový senzor říká déšť
Stačí zadat zpoždění do čidla vlhkosti, jinak se zapne, jakmile zaléváte (>doba zavlažování). S dešťovým senzorem vše zůstane na 0,0
Je tedy možné
20. června 2021 v 23:05 odpověď na: Zavlažování zahrady OpenSprinkler závislé na počasí s meteorologickou stanicí Netatmo #24473Admin
SprávceDobrý den hg, vše je ve skutečnosti popsáno na fóru OpenSprinkler v anglickém jazyce, v souvisejících pokynech a článcích znalostní báze a v úložišti OpenSprinkler GitHub. Sbírat vše je trochu zdlouhavé, ale bohužel chybí kompletní popis na jednom místě. Nejjednodušším způsobem by bylo zaregistrovat stanici Netatmo do Weather Underground, aktualizovat firmware OpenSprinkler a poté přistupovat k datům počasí z Weather Underground. Zde je několik zajímavých odkazů k tématu: https://OpenSprinkler.com/forums/topic/error-building-firmware-from-source/ https://openthings.freshdesk.com/support/home https://github.com/OpenSprinkler Bohužel budu další tři týdny na dovolené, ale pokud to bude možné, rád pomůžu. Zdravím Franzi (předáno)
Admin
SprávcePokud jsou otevřeny ihned po připojení napájení, pak máte zdroj stejnosměrného proudu, nikoli střídavý.
Pokud to můžeme zkontrolovat, pošlete prosím fotografii napájecího zdroje
-
AutorPříspěvky