  • som svar på: Vand slukker ikke #31189
    AdminAdmin
    Administrator

    Hvis der ikke er mere strøm, men magnetventilen ikke lukker, så er den enten snavset eller defekt. Nogle gange skal man bare lufte ud, for eksempel hvis der er kommet luft ind i ledningen og nu "hænger" i ventilen.

    som svar på: Parallel og sekventiel kunstvanding #31057
    AdminAdmin
    Administrator

    Firmwaren er også tilgængelig til OSPi. Kør blot opdateringsscriptet (med sudo) - eksporter først konfigurationen!

    Følgende regler gælder for den nye gruppefunktion:

    – inden for en gruppe (samme bogstav) kører alt sekventielt

    – Uden for grupperne (forskellige bogstaver) kører alt parallelt

    – Gruppe P kører altid parallelt

    Så du behøver kun at sætte 1 + 2 i gruppe A og 3 + 4 i gruppe B.

    som svar på: ospi og hjemmeassistent #31028
    AdminAdmin
    Administrator

    Du kan installere hjemmeassistent på den samme Raspberry Pi.

    som svar på: OpenSprinkler fortsætter med at genstarte #30846
    AdminAdmin
    Administrator

    "PowerOn" er for OpenSprinkler som at slukke/tænde, dvs. genstarte på grund af strømsvigt.

    Tilsluttede du noget til sensorindgangene eller til GND/5V?

    Eller muligvis en short til COM og en zone?

    Kan du måle strømforsyningsspændingen for at se, om den er og forbliver konstant (mål spænding i 5 minutter)?

    Hvis alt er nej, kontakt venligst support: https://opensprinklershop.de/support og referer til det her. Vi skal muligvis udskifte strømkortet (der har spændingsomformeren)

     

    som svar på: WiFi-forbindelse holder ikke #30329
    AdminAdmin
    Administrator

    Efter min erfaring er det miljøet. Selvom du ikke har ændret noget, er der sikkert udviklet andre WLAN'er omkring dig, som nu reducerer rækkevidden.

    Desværre er denne WiFi-forurening stigende, og det eneste, du kan gøre ved det, er at prøve endnu mere: Med din egen WiFi-repeater.

    som svar på: Ventilen åbner ikke i programmet #30311
    AdminAdmin
    Administrator

    Du skal eksportere din konfiguration og sende den til mig, så vi kan tage et kig.

    som svar på: Knap til at aktivere cirkler #30309
    AdminAdmin
    Administrator

    Tag et kig her i forummet under "Trick nr. 6"

    som svar på: Beta test kunstvandingsservice #27179
    AdminAdmin
    Administrator

    Du kan se resultaterne af DWD og OpenSprinkler sammenligne:
    Opkaldet foretages via Bright Sky-tjenesten.
    https://api.brightsky.dev/weather?lat=<LAT>&lon=<LON>&date=<DATUM-TSTUNDE&gt;

    Gå til Google Maps og højreklik på dit hus. Koordinaterne vises, som kan kopieres til udklipsholderen med et klik.

    Du indtaster nu disse to værdier for lat og lon. Datoen er dagens dato minus en dag. Time efter T. Det ser sådan ud:
    Så 13.02.2023 8:30 er 2023-02-12T08

    https://api.brightsky.dev/weather?lat=49.445997919488484&lon=8.575522199246443&date=2023-02-12T08

    Derefter vises en liste med vejrmålingsdata. Under "nedbør" er regnaflæsningen

     

    som svar på: Parallel og sekventiel kunstvanding #26553
    AdminAdmin
    Administrator

    Har du set, at den nye firmwareopdatering nu også understøtter gruppedannelse?

    som svar på: Beta test kunstvandingsservice #26262
    AdminAdmin
    Administrator

    OpenSprinkler spørger altid vejrudbyderne om vejret for de sidste 24 timer. De fleste giver derefter plads til 1 time med vejrdata.

    Vejrvisningen i APP'en har intet med vandingskontrollen at gøre. Kun hvad der står under "Diagnose" er afgørende.

    Efter min mening er hovedproblemet, at vejret kun bliver kaldt op hver 4. time. Hvis det lige har regnet i 3,5 time og stadig regner, genkendes det ofte ikke.

    Derfor har jeg i den seneste firmware 111 installeret vejrkaldet til 1 minut før næste planlagte programstart (hvis det sidste vejrkald er ældre end 30 minutter)

    som svar på: Trick #5: Automatisk timet REBOOT #26222
    AdminAdmin
    Administrator

    Dette fungerer i øvrigt kun med tidsstyret udførelse, ikke med manuel udførelse

    som svar på: FlowSensor 3-leder genkendes ikke #26035
    AdminAdmin
    Administrator

    Hej,

    På databladet står der "Udgangseffekt DC 4,7 V", hvilket formentlig betyder, at den skifter signalkablet til PLUS.

    Dette virker desværre ikke, pulstællerne skal forbinde GND til sensorindgangen.

    Så der er altid en impuls, når GND+SENSOR er tilsluttet

    som svar på: Kunne ikke udfylde supportanmodningsformularen #26034
    AdminAdmin
    Administrator

    Vores server er forbundet til Vodafone-netværket, og de har lavet en del vedligeholdelse i de sidste dage.

    Det virker nu...

    som svar på: FlowSensor 3-leder genkendes ikke #25985
    AdminAdmin
    Administrator

    Det ville være mere interessant at vide, hvad du har indstillet i sensorindstillingerne

    som svar på: Vandingsniveauet justerer ikke længere sig selv #25678
    AdminAdmin
    Administrator

    Så anbefaler jeg en firmwareopdatering

    Ny firmware (BETA)