SleutelbeheerderDit is hoe het delen van poorten voor mij werkt. U moet echter onderscheid maken tussen OSPi en OpenSprinkler 3, aangezien OSPi poort 8080 gebruikt en OpenSprinkler 3 poort 80.
Dus stel het als volgt in voor OSPi:
En dus voor de OpenSprinkler 3:
Zoals je hier kunt zien, is de OSPi te bereiken onder de externe IP-poort 3000 en de OpenSprinkler 3 en dezelfde externe IP-poort 3001.
Op deze manier kunt u meerdere OpenSprinklers succesvol op afstand bedienen vanaf internet.
De optie “Sta dit apparaat toe voor internettoegang via IPv4 (Exposed Host)” mag NIET geactiveerd zijn.
Samen met de MyFritz-release kun je deze nu configureren in de OpenSprinkler-app.
1. Selecteer in de OpenSprinkler app linksboven het menu-item “Locaties beheren” en druk op “Toevoegen / Apparaat handmatig toevoegen”
2. Voer een naam in het veld “OpenSprinkler-naam” in. Vul bij “OpenSprinkler IP” de MyFritz release in, gevolgd door een dubbele punt en de poort (zie hierboven 3000 of 3001 of de door jou gekozen poort)
3. Vervolgens het wachtwoord. Let op: Als u nog steeds “opendoor” als wachtwoord heeft, is dit een goed moment om dit te wijzigen, want vanaf nu heeft het hele internet toegang tot uw OSPi of OpenSprinkler!
4. Bevestig met “Opslaan”. Compleet. Als het “Connect”-symbool groen wordt, werkt alles!
Let op: Als u zich binnen uw WLAN bevindt, staat de Fritz!Box doorgaans geen verbinding via MyFritz toe. Deactiveer de WLAN-functie op uw smartphone en maak verbinding via het mobiele netwerk om deze functie te testen!
Het delen werkt overigens alleen via HTTP! HTTPS werkt alleen in combinatie met een HTTP naar HTTPS-proxy en een bijbehorend HTTPS-certificaat (bijvoorbeeld met Apache2 en OpenSSL zelfondertekend certificaat). Ik zal dit onderwerp afzonderlijk behandelen als ik de kans krijg.
Admin
SleutelbeheerderDan komt het bij mij op dat andere redenen om de irrigatie te stoppen zouden kunnen zijn:
– Regen- of bodemvochtsensor is geactiveerd
– Weersafhankelijke irrigatie wordt geactiveerd en verkort de irrigatietijd23. augustus 2020 om 0:24 Als reactie: Vragen over de poorten van de OSPi 1.5 (COM, +5V, GND, SN1/2) #22308Admin
SleutelbeheerderHallo,
Dus:
1. 2x COM: Deze zijn beide aangesloten en dienen alleen ter vereenvoudiging van de bedrading. Als u meer dan 20 magneetkleppen heeft, moet u deze over beide COM-poorten verdelen om de stroombelasting op de contacten te verminderen. Anders kunt u dit doen, maar het hoeft niet.
2. 2A 24VAC adapter: Ja, deze voorziet ook de Raspberri PI van stroom. Sinds versie 1.5 kan dit oplopen tot 10W (5V x 2A). Dit zou voor de meeste toepassingen voldoende moeten zijn. Sluit je echter grote verbruikers zoals harde schijven aan op de USB-poort, dan zal dit nauwelijks voldoende zijn en dan moet je ook de Raspberry PI-adapter aansluiten.
3. Sluit de GND alleen niet aan op de behuizing! De twee signaalingangen worden geschakeld via GND+SN1 of GND en SN2. Er wordt dus een signaal geactiveerd als GND aanwezig is op SN1 of SN2. VIN of +5V is bedoeld voor het aansluiten van externe sensoren die stroom nodig hebben, zoals onze bodemvochtsensor.
Wij raden u ook aan de firmwarehandleiding van OpenSprinkler te raadplegen, deze vindt u in het downloadgedeelte. Alle aansluitingen worden hier uitgelegd (ze zijn hetzelfde als voor OpenSprinkler 3.2)
Admin
SleutelbeheerderDus voor mij klinkt het alsof er een ander programma op je OSPi draait dat ook toegang heeft tot de IO-poorten. Als u met verschillende huisautomatiserings- of andere besturingstoepassingen heeft geëxperimenteerd, verwijder deze dan en probeer het opnieuw.
Admin
SleutelbeheerderExporteer de configuratie en gebruik de ondersteuningsfunctie (https://OpenSprinklerShop.de/support) om te verzenden
Admin
SleutelbeheerderHallo,
"Twee dagen geleden zijn 9 gietbeurten zonder problemen verlopen. Vandaag heb ik er maar 6 kunnen doen."
Bedoel je TEGELIJKERTIJD? Je stroomvoorziening zal dat nauwelijks kunnen.
Heb je ooit de weerstand tussen COM en de zones gemeten?
En de spanning terwijl de irrigatie loopt?
Mogelijk is er sprake van kortsluiting of is een magneetklep beschadigd en verbruikt deze te veel stroom.
OpenSprinkler breekt nooit zelfstandig een actief programma af, ik ken de broncode. Als de Raspberry PI echter opnieuw opstart vanwege stroomuitval, of als de OpenSprinkler-service op de Raspberry PI wordt gestopt, wordt het programma alleen dan met geweld beëindigd. Dit zou ook verklaren dat je geen log hebt.
Admin
SleutelbeheerderDat werkt eigenlijk niet. Hier zou je dan een normaal relais moeten gebruiken, dat het magneetventiel schakelt.
OpenSprinkler is ontworpen voor het tijdgestuurd schakelen van de magneetventielen. Zonder dit zou je niet eens een ‘irrigatieplan’ kunnen maken.
Admin
SleutelbeheerderHallo,
Via een sensoringang kun je een programma starten, het programma loopt dan tijdgestuurd.
Stel het eenvoudig in om “Programma” te typen in de instellingen/sensoren. De eerste sensor start het eerste programma.
LG Stefan
Admin
SleutelbeheerderDefinieer eenvoudig relais 1 als het hoofdirrigatiecircuit en voer de tijd in.
Menu rechtsonder, “Opties bewerken”, “Hoofdirrigatiecircuit configureren”
7. juli 2020 om 13:21 Als reactie: Gebruik in mangaten (putten)? Ik heb mijn problemen met AC of DC #20559Admin
SleutelbeheerderU kunt AC- of DC 24VAC-magneetkleppen aansturen met OpenSprinkler. De DC-versie maakt gebruik van een circuittruc die bij het inschakelen de spanning verhoogt (boost) en daardoor de magneetkleppen activeert. Kort daarna zakt de spanning terug naar de voedingsspanning (7,5VDC - 12VDC).
Wat de prestaties betreft, hangt het af van hoeveel magneetkleppen u TEGELIJKERTIJD wilt bedienen.
In principe kun je het zo berekenen: De aanloopstroom van een magneetventiel bepaalt de prestatie.
OpenSprinkler heeft een stroomverbruik van circa 2,2W = circa. 0,1A. Een Rain-Bild magneetventiel heeft een maximale stroomsterkte van 0,3A
D.w.z. met 4 magneetkleppen TEGELIJKERTIJD heb je 4x 0,3A + 0,1A = 1,3 A inschakelstroom, de volgende grotere voeding met 2A moet worden gebruikt. In de winkel hebben wij diverse voedingen staan.
Als je slechts één of twee magneetventielen tegelijk bedient, heb je 2×0,3A+0,1A = 0,7A, een voeding van 1A is voldoende. Zelfs als u 20 magneetkleppen heeft, maar er slechts 2 tegelijk activeert, is dat voldoende.
Let op: Dit is slechts een voorbeeldberekening! Let op de technische gegevens van de fabrikant van de magneetklep!Wat betreft de distributeur, kijk hier eens:
https://dvs-beregnung.de/dvs-specials/plugrain-garten/hunter-wandverteiler
Admin
SleutelbeheerderOverigens is API-documentatie hier beschikbaar:
https://openthings.freshdesk.com/support/solutions/articles/5000716363-os-api-documents
Admin
SleutelbeheerderHallo, dus met OpenSprinkler kun je zowel WLAN- als RFToy-gestuurde apparaten schakelen.
Over het assortiment kan ik helaas niet veel zeggen, in jouw geval kan dat alleen door het uit te proberen.
Admin
SleutelbeheerderGPIO's worden waarschijnlijk geactiveerd door een andere applicatie. Heb je andere programma's actief?
De GPIO's worden beschreven in de handleiding: https://OpenSprinklerShop.de/downloads –>OSPi 14+
Admin
SleutelbeheerderJa, het werkt. Alleen de 40-polige header moet aanwezig zijn, anders kan het bord niet worden aangesloten. Dus alleen bij het W/WH-model of later op solderen.
Dus OSPi is getest met de Raspi-versie:
Nul*
Nul W/WH
1 mod. EEN+
1 mod. B+
2 mod. B
2 mod. Bv1.2
3 mod. EEN+
3 mod. B
3 mod. B+
4 mod. BNIET geschikt zijn:
Nul*
1 Mod. A
1 Mod. B* = 40-pins header moet worden gesoldeerd
9. juni 2020 om 15:20 Als reactie: Een pomp aansturen en een vlotterschakelaar als sensor gebruiken #18730Admin
SleutelbeheerderHallo,
ja, dat werkt en je hebt geluk, want nu met OSPi versie 1.5 zijn er twee sensoringangen - 1.44 en zijn voorganger had er maar één.
Je hebt een relais nodig met voldoende vermogen, het vermogen van de dompelpomp weet ik niet, controleer daarom of het volgende relais past:
Finder 22.32.0.024.4540 Contactor 1 maakcontact, 1 verbreekcontact
Uw vlotterschakelaar werkt als een regensensor als het regent -> geen bewatering. Dus als Sen1 en GND zijn aangesloten, wordt de dompelpomp niet geactiveerd.
Per circuit kun je instellen of deze op Sen1 moet reageren.
-