Admin
Forumsvar opprettet
-
AuthorInnlegg
-
Admin
KeymasterDa anbefaler jeg en firmwareoppdatering først
Admin
KeymasterHallo,
ja takk, fant den, den er nå reparert.
Så port 3333 kjører nå også.
Admin
KeymasterHva har du satt, dvs. hvilken "værspesifikk metode"?
Link øverst i menyen, klikk på "Systemdiagnostikk", hva skjer?
Admin
KeymasterHer er alle servere:
OpenSprinklerShop.de:3333 : DWD German Weather Service, bare for Tyskland (https://brightsky.dev)
OpenSprinklerShop.de:3334 : OWM OpenWeatherMap (https://openweathermap.org)
OpenSprinklerShop.de:3335 : DarkSky (https://darksky.net) <— Ikke bruk det, det er bare en test!
OpenSprinklerShop.de:3336 : OpenMeteo (https://open-meteo.com)Admin
KeymasterHar aldri hatt temperaturproblemer, min går på 46°C
Har du sjekket løpende prosesser med "topp"? Kanskje noe kjører med 100 % belastning...?
Admin
KeymasterHallo,
Dette er sannsynligvis på grunn av OpenSprinkler-fastvaren som brukes, den eldre versjonen har problemer med DNS-oppløsning umiddelbart etter omstart.
Oppdater enten fastvaren eller skriv inn IP-en (OpenSprinklerShop.de = 130.180.44.149)
Admin
KeymasterSå OpenSprinkler kan kontrollere opptil to hovedvanningskretser. En master vanningskrets åpnes alltid før den første ventilen og stenges først igjen etter den siste. Dette lar deg starte og avslutte prosessen. Hvis jeg forstår det riktig, må enten nedsenkbar pumpe eller Hunter-ventilen styres, avhengig av sensor. Jeg ville da styrt dette med et relé, som gir strøm til enten ventilen eller pumpen.
Dessverre er det ingen direkte styringsmulighet, rett og slett fordi spenningene er forskjellige (ventiler 24VAC, pumpe 230VAC).
Admin
Keymasterhei!
Så OpenSprinkler AC og OSPi kjører med 24VAC, det ville vært mulig. Men hva skjer videre, ventilene må kontrolleres? – Dette kan kun løses med en separat kabel til ventilene.
Admin
KeymasterPå A2D må du koble regnsensoren til VIN(+5V) og SN1!
Dette er også hva det står i beskrivelsen: https://OpenSprinklerShop.de/product/a2d-analog-zu-digital-adapter-fuer-OpenSprinkler
Admin
KeymasterManuell start av vanningskretser eller programmer blir ikke avbrutt av sensorer.
Ellers ville det ikke vært mulig å starte et program manuelt hvis en sensor ble utløst.
Admin
KeymasterDe små grytene snur du med en liten stjerneskrutrekker.
Hvis det er fuktig, men lysdioden er av, dreier du til høyre til lysdioden lyser.
Hvis det er tørt, men lysdioden er på, drei til venstre til lysdioden slukker.
A2D drives av OSpi, pin-tilordningen er (venstre til høyre): GND, SN1, SN2, VIN (+5V)
Egentlig bør du installere jordfuktighetssensoren der fuktighet er viktig. Dette kan definitivt ligge under dryppslangen. Det eneste viktige er tidsforsinkelsen, slik at den ikke slår seg av med en gang ved første slipp.
OSPi forsyner Raspberry Pi med strøm via 24VAC-strømforsyningen. Bare med den gamle 1.43-versjonen og RPi 3 eller 4 var strømforsyningen for lav, siden versjon 1.5. Men det er ikke lenger et problem. Her måtte du også koble til RPi-strømforsyningen.
Det fungerer forresten ikke omvendt, så det er kun RPi-strømforsyningen som ikke kan forsyne OSPi og magnetventilene!
Admin
KeymasterDet er alt i tabellen nedenfor: https://OpenSprinklerShop.de/product/OpenSprinkler-zone-expander
2.1 AC
Admin
KeymasterDet betyr ganske enkelt: Ikke vann hvis fuktighetssensoren sier vått eller regnsensoren sier regn
Du må bare legge inn en forsinkelse i fuktsensoren, ellers slår den seg på så snart du vanner (>vanningstid). Med regnsensoren forblir alt på 0,0
Er derfor mulig
20. June 2021 at 23:05 som svar på: Væravhengig OpenSprinkler hagevanning med Netatmo værstasjon #24473Admin
KeymasterHei hg, Alt er faktisk beskrevet i det engelskspråklige OpenSprinkler-forumet, i tilhørende instruksjoner og kunnskapsbaseartikler og i OpenSprinkler GitHub-depotet. Det er litt kjedelig å samle alt, men det er dessverre ingen fullstendig beskrivelse på ett sted. Den enkleste måten ville være å registrere Netatmo-stasjonen i Weather Underground, oppdatere OpenSprinkler-fastvaren og deretter få tilgang til værdataene fra Weather Underground. Her er noen interessante linker om emnet: https://OpenSprinkler.com/forums/topic/error-building-firmware-from-source/ https://openthings.freshdesk.com/support/home https://github.com/OpenSprinkler Dessverre er jeg på ferie de neste tre ukene, men hjelper gjerne til om mulig i etterkant. Hilsen Franz (gikk videre)
Admin
KeymasterHvis de åpnes umiddelbart etter at strømmen er satt på, har du en likestrømforsyning og ikke en AC.
Hvis vi kan sjekke dette, vennligst send et bilde av strømforsyningen
-
AuthorInnlegg