Administrador
Postagens escritas no fórum
- autormensagens
- AdministradorAdministrador
GPIOs estão sendo acionados por outro aplicativo, você tem outros programas em execução?
Os GPIOs são descritos no manual: https://opensprinklershop.de/downloads ->OSPi 14+
AdministradorAdministradorSim vai funcionar. Apenas o conector de 40 pinos deve estar presente, caso contrário, a placa de circuito não pode ser conectada. Portanto, soldar apenas no modelo W / WH ou posteriormente.
tb OSPi é testado com a versão Raspi:
Zero*
Zero W / WH
1 Mod. A +
1 Mod. B +
2 modo B
2 Mod B v1.2
3 Mod. A +
3 modo B
3 Mod. B +
4 modo BNÃO adequados são:
Zero*
1 modelo A
1 modo B* = Cabeçalho de 40 pinos deve ser soldado
9 de junho de 2020 às 15h20 como resposta a: Controle de uma bomba e uso de uma chave flutuante como um sensor #18730AdministradorAdministradorOlá,
sim, isso funciona e você tem sorte, porque agora com o OSPi Na versão 1.5 existem duas entradas de sensores - 1.44 e antecessores tinham apenas uma.
Você precisa de um relé com a potência certa, não sei a potência da bomba submersível, então verifique se o seguinte relé se encaixa:
Localizador 22.32.0.024.4540 Contator 1 contato NA, 1 contato NF
Seu interruptor de flutuação funciona como um sensor de chuva quando chove -> sem rega. Portanto, se Sen1 e GND estiverem conectados, não há ativação da bomba submersível.
Você pode definir para cada circuito se ele deve reagir a Sen1.
AdministradorAdministradorSe houver relés de estado sólido de 3-32 VCC, conecte à zona COM + normalmente
Com relé 12VDC (e fonte de alimentação 12VDC!) Para zona GND +AdministradorAdministradorOlá,
Infelizmente, não sei o que é uma “imagem de cartão SD” porque eu não era o vendedor na época.
No entanto, sugiro instalar uma atualização de firmware.
aqui estão as instruções:
https://openthings.freshdesk.com/support/solutions/articles/5000631599-installing-and-updating-the-unified-firmware-on-ospiOpenSprinklerLoja
2 de abril de 2020 às 0:02 como resposta a: Programas paralelos e adaptação por evapotranspiração #14091AdministradorAdministradorOlá,
neste caso, eu sugeriria reduzi-lo a DOIS círculos. Basta conectar 2 válvulas solenóides a uma conexão cada e ativar a opção “Uma após a outra” nessas duas.
Infelizmente não vejo outra possibilidade aqui, pois para o seu pedido teria que programar “grupos” com os quais as electroválvulas pudessem ser combinadas. O assunto já surgiu várias vezes, vou criar um problema com a equipe de desenvolvimento, talvez ele seja programado.
https://github.com/OpenSprinkler/OpenSprinkler-Firmware/issues/115Não esqueça, OpenSprinkler é de código aberto. Você também pode contribuir!
AdministradorAdministradorSim, com um relé adequado.
OpenSprinkler AC e PI: relé 24VAC
OpenSprinkler DC: relé semicondutor de 3-32VDC ou ao usar uma fonte de alimentação de 12VDC relé de 12VDC (Cuidado: Não conecte ao COM por causa do booster!)AdministradorAdministrador"Normal (aberto)":
[] = Se seco, então GND + SNR1 não conectado, se umidade for detectada GND + SNR1 conectado: Relata umidade
[X] = Se seco, então GND + SNR1 conectado, se for detectada umidade GND + SNR1 não conectado: relata securaAdministradorAdministradorOi rony,
isso depende da sua instalação.
1. DC é feito para instalações menores e, portanto, inclui uma fonte de alimentação. Você pode executar até 3 válvulas simultaneamente.
2. AC é para instalações maiores e escaláveis. Portanto, você precisa comprar um powerupply que se adapte às suas necessidades e, então, poderá operar quantas válvulas o seu powerupply puder controlar simultaneamente.
3. Com CA você também pode controlar o relé 24 VCA, mas não com CC.simultaneamente significa "ao mesmo tempo". Você pode executar até 72 válvulas em sequência com ambos os dispositivos.
AdministradorAdministradorVersão oficial disponível.
Código fonte disponível em breve no GitHib!
https://github.com/OpenSprinkler/OpenSprinkler-FirmwareBaixe de: os_fw218 (4) .zip
AdministradorAdministradorBeta 4 disponível:
- Sincronização de tempo NTP via correção de LANAdministradorAdministradorBeta 3 disponível:
- Correção de botões (B1 e B2 não funcionaram)
- Ajustes atuais do firmware 218.3 implementadosAdministradorAdministradorBeta 2 disponível:
- Clima corrigido
- Corrigir loop infinito / reinicializar sem caboO link de download acima foi atualizado
AdministradorAdministradorVersão oficial!
Baixe de: os_fw218 (4) .zipNotas:
- Use esta atualização SOMENTE COM MODELO AC 3.2 ETHERNET! Caso contrário, os dispositivos sem Ethernet entram em um loop contínuo. Se você fez isso com um 3.0, envie o dispositivo, posso consertá-lo novamente ou atualizar!
- Descompacte o arquivo zip antes da instalação!
- Salve as configurações antes da instalação com “Menu / Exportar configuração”
- A instalação só é possível através da interface W-Lan!
- A instalação pode ser feita com http://ip-adresse-opensprinkler-wlan/update ser executado, onde ip-address-opensprinkler-wlan é o endereço IP do OpenSprinker (pressione B1 para o IP)
– A interface Ethernet deve ser usada ao iniciar o OpenSprinklers ser conectado. A inserção subsequente NÃO ativa a interface.
- O firmware pode ser substituído pelo firmware original a qualquer momento, além do firmware de aqui verwenden - autormensagens