Admin
Skriftlige forumindlæg
- Forfatterindlæg
- AdminAdministrator
GPIO'er udløses af et andet program. Har du andre programmer, der kører?
GPIO'erne er beskrevet i manualen: https://opensprinklershop.de/downloads ->OSPi 14 +
AdminAdministratorJa fungerer. Kun 40-pin header skal være til stede, ellers kan printkortet ikke tilsluttes. Så kun lodde på W / WH-modellen eller bagefter.
Også OSPi er testet med Raspi version:
Nul *
Nul W / WH
1 Mod. A +
1 Mod. B +
2 mod B
2 Mod B v1.2
3 Mod. A +
3 mod B
3 Mod. B +
4 mod BIKKE egnede er:
Nul *
1 model A
1 mod B* = 40-pin header skal loddes på
9. juni 2020 kl. 15 som svar på: Styring af en pumpe og brug af en svømmerafbryder som sensor #18730AdminAdministratorHej,
ja, det virker, og du er heldig, for nu med OSPi Version 1.5 er der to sensorindgange - 1.44 og forgængere havde kun én.
Du har brug for et relæ med den rigtige effekt, jeg kender ikke effekten til den nedsænkelige pumpe, så kontroller, om følgende relæ passer:
Finder 22.32.0.024.4540 Kontaktor 1 NO-kontakt, 1 NC-kontakt
Din svømmerafbryder fungerer som en regnsensor, når det regner-> ingen vanding. Så hvis Sen1 og GND er forbundet, aktiveres ikke den nedsænkbare pumpe.
Du kan indstille for hvert kredsløb, om det skal reagere på Sen1.
AdminAdministratorHvis der er 3-32VDC halvlederrelæer, skal du oprette forbindelse til COM + Zone som normalt
Med 12VDC relæ (og 12VDC strømforsyning!) Til GND + zoneAdminAdministratorHej,
Desværre ved jeg ikke, hvad et ”SD-kortbillede” er, fordi jeg ikke var sælgeren på det tidspunkt.
Jeg vil dog foreslå, at du installerer en firmwareopdatering.
her er instruktionerne:
https://openthings.freshdesk.com/support/solutions/articles/5000631599-installing-and-updating-the-unified-firmware-on-ospiOpenSprinklerShop
2. april 2020 kl. 0:02 som svar på: Parallelle programmer og tilpasning gennem evapotranspiration #14091AdminAdministratorHej,
i dette tilfælde vil jeg foreslå at reducere det til TO cirkler. Tilslut blot 2 magnetventiler til en tilslutning hver, og aktiver "En efter en" -muligheden i disse to.
Desværre kan jeg ikke se nogen anden mulighed her, fordi du for din anmodning bliver nødt til at programmere “grupper”, som magnetventilerne kunne kombineres med. Emnet er kommet op flere gange, jeg opretter et problem med udviklingsteamet, måske bliver det programmeret.
https://github.com/OpenSprinkler/OpenSprinkler-Firmware/issues/115Glem ikke, OpenSprinkler er open source. Du kan også bidrage!
AdminAdministratorJa, med et passende relæ.
OpenSprinkler AC og PI: 24VAC relæ
OpenSprinkler DC: 3-32VDC halvlederrelæ eller ved brug af en 12VDC strømforsyning 12VDC relæ (Forsigtig: Forbind ikke til COM på grund af boosteren!)AdminAdministrator"Normal (åben)":
[] = Hvis det er tørt, er GND + SNR1 ikke tilsluttet, hvis der registreres fugt GND + SNR1 tilsluttet: Rapporterer fugt
[X] = Hvis det er tørt, så er GND + SNR1 tilsluttet, hvis der registreres fugt GND + SNR1 ikke tilsluttet: rapporterer tørhedAdminAdministratorHej Rony,
dette afhænger af din installation.
1. DC er lavet til mindre installationer og inkluderer derfor en strømforsyning. Du kan køre op til 3 ventiler samtidigt.
2. AC er til større, skalerbare installationer. Så du skal købe en strømforsyning, der passer til dine behov, og så kan du køre så mange ventiler, som din strømforsyning kan håndtere samtidigt.
3. Med AC kan du også styre 24VAC-relæet, men ikke med DC.betyder samtidig "på samme tid". Du kan køre op til 72 ventiler i rækkefølge med begge enheder.
AdminAdministratorOfficiel version tilgængelig.
Kildekode snart tilgængelig på GitHib!
https://github.com/OpenSprinkler/OpenSprinkler-FirmwareDownload fra: os_fw218 (4) .zip
AdminAdministratorBeta 4 tilgængelig:
- NTP-tidssynkronisering via LAN-fixAdminAdministratorBeta 3 tilgængelig:
- Knapper rettes (B1 og B2 fungerede ikke)
- Nuværende justeringer fra firmware 218.3 implementeretAdminAdministratorBeta 2 tilgængelig:
- Vejret er fast
- Fast endeløs loop / reboot uden kabelDownloadlinket ovenfor er blevet opdateret
AdminAdministratorOfficiel version!
Download fra: os_fw218 (4) .zipBemærkninger:
- Brug KUN denne opdatering MED MODEL AC 3.2 ETHERNET! Ellers kommer enheder uden Ethernet i en kontinuerlig sløjfe. Hvis du har gjort dette med en 3.0, skal du sende enheden ind, jeg kan reparere den igen eller blinke den igen!
- Pak zip-filen ud inden installation!
- Gem indstillingerne før installationen med "Menu / Export-konfiguration"
- Installation er kun mulig via W-Lan interface!
- Installation kan udføres med http://ip-adresse-opensprinkler-wlan/update udføres, hvor ip-adresse-opensprinkler-wlan er IP-adressen på OpenSprinker (tryk B1 for IP)
– Ethernet-grænsefladen skal bruges, når du starter OpenSprinklers være tilsluttet. Efterfølgende indsættelse aktiverer IKKE grænsefladen.
- Firmwaren kan til enhver tid udskiftes med den originale firmware plus firmwaren fra her brug - Forfatterindlæg