Administrateur
Toutes mes réponses sur les forums
-
AuteurMessages
-
10. avril 2025 à 23:28 en réponse à : Le serveur du service météorologique allemand DWD est en panne ? #33940
Admin
Maître des clésIl est à nouveau en ligne
10. avril 2025 à 7:02 en réponse à : Configuration initiale : les vannes sont ouvertes en permanence #33936Admin
Maître des clésVeuillez fournir une photo de votre alimentation où nous pouvons voir les détails techniques.
Merci
Admin
Maître des clésC'est vrai, l'afflux est déclenché différemment - via le journal. je vais ajuster ça
Admin
Maître des clésIt’s already available
Admin
Maître des clésPlease open a support ticket and post your sensor configuration backup.
https://OpenSprinklerShop.de/support
Admin
Maître des clésMalheureusement non
Admin
Maître des clésAch ja, Menü rechts oben, System Diagnose, Free Bytes zeigt den Speicherplatz an.
Admin
Maître des clésWahrscheinlich Speicher voll.
Bitte mit Menü rechts unten, logs anzeigen, table, options, clear log Speicher bereinigen.
Admin
Maître des clésUtilisez l'OpenSprinkler AC pour les électrovannes 24VAC et une alimentation sur rail Din 24VAC. Si vous envisagez de faire fonctionner plusieurs lignes en même temps (en parallèle), utilisez le 50 VA, sinon le 24 VA ou le 35 VA convient.
8 lignes est la taille minimale… Vous n’avez donc pas besoin d’autres composants
Admin
Maître des clésBonjour, connecté ou envoyé via MQTT ou Influx db se produit toujours au moment où les données ont été reçues.
L'intervalle de lecture des capteurs MQTT a une fonction différente ; à cet intervalle, il renouvelle l'abonnement depuis le serveur MQTTLes autres points sont nouveaux pour moi, personne ne l'a encore signalé. Je vais jeter un oeil.
Admin
Maître des clésHi, yes use the OpenSprinklerShop OSPi Software.
a) timed executions: Define an irrigation program that only starts when both sensors say dry/not raining, use digital 0/1 sensors connected to SN1 (Rain sensor) and SN2 (Humidity sensor).
b) event driven execution: Use the new « Monitor and Control » function that starts the program IN THE MOMENT when the sensors report « dry » and « not raining ».
https://opensprinklershop.de/en/monitoring-and-control/
Admin
Maître des clésOk, the next Firmware Version 174 can control the internal rain/soil sensor sn1/sn2. But not « Flow » or « Program Switch ».
-
Cette réponse est modifiée en 1 an et 6 mois
Admin.
Admin
Maître des clésYou mean mapping a MQTT sensor to the internal SN1/SN2 ? Good Idea!
Admin
Maître des clésNo, sorry. OpenSprinkler only accepts numbers.
You need a number like 0/1, but not On/Off
Admin
Maître des clésWelcher OpenSprinkler ist es denn? Firmwareversion (Menu links/über)?
Was steht beim Abbruch im Display bzw in der App? -
Cette réponse est modifiée en 1 an et 6 mois
-