Administrateur
Toutes mes réponses sur les forums
-
AuteurMessages
-
Admin
Maître des clés

Admin
Maître des clésBonjour, je pense que vous avez mal connecté quelque chose. Les sorties sont commutées entièrement numériquement via le bus I2C. Soit ça change, soit pas du tout. Malheureusement, vous ne pouvez pas voir sur l'image où est connectée la connexion de l'extension de zone 1.
Admin
Maître des clésC'est en annexe des instructions OSPi. Voici le lien
https://openthings.freshdesk.com/support/home
-
Cette réponse a été modifiée le il y a 1 année et 7 mois par
Admin.
Admin
Maître des clésRemarque importante lors de l'utilisation de l'adaptateur de programmation USB : Ne connectez jamais l'adaptateur USB ET une alimentation à l'OpenSprinkler, car cela pourrait endommager votre PC ! L'alimentation électrique pourrait circuler dans votre PC via l'interface USB et endommager l'interface !
L'OpenSprinkler est alimenté via USB.
https://OpenSprinkler.com/wp-content/uploads/2024/08/usb-programmer-1.jpg
-
Cette réponse est modifiée en 1 an et 1 mois
Admin.
5. juillet 2024 à 0:05 en réponse à : Irrigation de jardin OpenSprinkler en fonction de la météo avec station météo Netatmo #32446Admin
Maître des clésNetatmo geht inzwischen wieder, allerdings ist etwas Handarbeit erforderlich:
https://github.com/OpenSprinkler/OpenSprinkler-Weather/blob/master/docs/netatmo.md
Admin
Maître des clésBonjour,
Sie können jeden 2-Draht Schwimmerschalter anschließen. Diesen dann am OpenSprinkler auf Gnd und Sn1/SN2 verbinden.
Z. B.
Doch was sol der Schalter machen, etwas an- oder abschalten?
Admin
Maître des clésBonjour, je recommanderais d'abord une mise à jour du firmware :
29. juin 2024 à 10:14 en réponse à : OpenSprinkler Pi + Hunter PGV-101, l'alimentation ne s'éteint pas #32384Admin
Maître des clésKorrekt!
18. juin 2024 à 5:20 en réponse à : OpenSprinkler Pi + Hunter PGV-101, l'alimentation ne s'éteint pas #32310Admin
Maître des clés24VAC Netzteil (24 VDC | 1,5 A | 36Watt | Mean Well HDR-30-24)
Aber das Mean Well HDR-30-24 ist ein 24V DC Netzteil (AC/DC)! Das können Sie nicht verwenden und wird bei längerer Nutzung OSPi und die Magnetventile beschädigen! Verwenden Sie ein 24VAC Netzteil (AC/AC), also 230V Eingangsspannung AC, 24V Ausgangsspannung AC
Magnetventiltechnik basiert auf dieser Spannung.Admin
Maître des clésBereits gefixt
Admin
Maître des clés« The request was to large » im Browser: Sie versucht per https auf die Seite zuzugreifen, das geht nicht. Verwenden Sie http!
Wobei ip-adresse die Adresse ihres Raspberry Pi ist.
https funktioniert nur mit einem gültigen Zertifikat mit Hilfe eines Webservers / Proxy.
Hier wurde das beschrieben:
https://opensprinklershop.de/forums/topic/trick-nr-3-https-mit-ospi-und-raspberry-pi/Admin
Maître des clésBonjour,
hier steht die empfohlene Vorgehensweise :
Bzw
11. mai 2024 à 21:42 en réponse à : Ajouter des données sur les plantes à la règle d'arrosage ? #32083Admin
Maître des clésDésolé, j'ai d'abord dû corriger la fonction de téléchargement d'images.
11. mai 2024 à 16:56 en réponse à : OSPI v1.52 : Changez VAC en VDC pour le contrôle de la pompe #32077Admin
Maître des clésHallo, leider habe ich keine Ahnung von Hardware Modifikationen, da müssten Sie sich schon an den Hersteller auf OpenSprinkler.com wenden.
Allerdings können Sie mit der OpenSprinkler Software GPIO ‘s auch direkt ansteuern und damit eine Raspberry Pi Erweiterungsplatine verwenden.
Admin
Maître des clésBonjour,
das ganze funktioniert NICHT mit der Original-Software, sondern nur mit der erweiterten OpenSprinklerShop Software.
https://opensprinklershop.de/2023/09/06/neue-ospi-software-mit-analog-sensor-api/
Und nur mit der App « OpenSprinklerASB »
-
Cette réponse a été modifiée le il y a 1 année et 7 mois par
-