Administrateur

Toutes mes réponses sur les forums

15 matières de 76 à 90 (sur un total de 116)
  • Auteur
    Messages
  • Admin
    Maître des clés

    Eh bien, c'est ce que j'appelle une bonne description.

    J'ai également intégré ma station météo, mais je suis toujours connecté à l'OpenSprinkler via Weatherunderground.

    en réponse à : Problèmes avec l'entrée du capteur #24313
    Admin
    Maître des clés

    Bonjour,

    jamais contre le +5V, toujours sur GND ! Le VIN (+5V) est uniquement destiné à alimenter les capteurs.

    S'il ne se déclenche pas au bout de 1 s, alors il y a des signaux parasites sur la ligne, qui sont interprétés comme du « flottement » et empêchent ainsi le démarrage.

    Version du micrologiciel ?

     

    en réponse à : MQTT #24312
    Admin
    Maître des clés

    Hallo, das ist in der Tat eine Anwendungsmöglichkeit, an die noch keiner gedacht hat.

    Sie sollten im amerikanischen Github-Projekt ein « Verbesserungsvorschlag » machen:

    https://github.com/OpenSprinkler/OpenSprinkler-Firmware/issues

    en réponse à : Redémarrer la boucle OSPi #24167
    Admin
    Maître des clés

    Bonjour, pouvez-vous être un peu plus précis sur l'alimentation ? Désignation? En général, tout est là. Ou photo de l'installation ?

    Capteur connecté ?

    en réponse à : Changer de site Web OSPi #24119
    Admin
    Maître des clés

    La solution est donc :

    1. Téléchargez le code source depuis Github

    2. Configurez un serveur Web et configurez le code source ci-dessus en tant que site Web

    3. Modifiez les paramètres /su pour pointer vers le serveur Web.

     

    en réponse à : Redémarrer la boucle OSPi #24118
    Admin
    Maître des clés

    Bonjour,

    bonne question, le Raspberry PI ne redémarre en fait que lorsqu'il n'y a pas assez d'énergie fournie.

    Quel type d'alimentation est connecté ?

    Si vous débranchez les deux fiches vertes, rien ne change ?

    en réponse à : Changer de site Web OSPi #24100
    Admin
    Maître des clés

    Nein, App und Webseite sind alle in Javascript geschrieben und derselbe Programmcode. Und nein, sie ist nicht in der Firmware-Repo erhalten.

    en réponse à : Trick Nr 3: HTTPS mit OSPI und Raspberry Pi #24088
    Admin
    Maître des clés

    Ja, das mit dem SSL Zertifikat ist so eine Sache. Ohne ein gültiges Zertifikat geht auch die Applikation nicht, es geht nur im Webbrowser und dann auch nur, wenn man die Zertifikatswarnung bestätigt.

    Es gibt allerdings noch die Möglichkeit, das Zertifikat zu exportieren und auf dem Smartphone zu installieren. Der Domänenname muss dem Zertifikat Common Name übereinstimmen.

    Also wenn man z. B. seine dyndns Domäne sprinkler.dyndns.bla genannt hat, dann muss der Common Name genau so heißen. Und genau so muss man diese dann auch in der app verwenden.

     

    en réponse à : Hunter Ventile #24082
    Admin
    Maître des clés

    Was für ein Netzteil verwenden Sie? Es muss ein 24VAC sein – KEIN 24VDC !!

    Immer dann, wenn direkt nach dem Einschalten alle Ventile öffnen, dann scheint es sich um das falsche Netzteil zu handeln, denn die verwendeten Triacs brauchen einen Null-Durchgang um zu schalten, was nur bei Wechselspannung funktioniert.

    Trennen Sie sofort den OpenSprinkler vom (falschen) Netzteil, da der hohe Stromfluss OpenSprinkler und Magnetventile gefährlich überlastet.

     

    en réponse à : Changer de site Web OSPi #24081
    Admin
    Maître des clés

    Der OSPi hat ja keinen Webserver, nur eine API Schnittstelle.

    Die eigentliche UI stammt von ui.opensprinkler.com , der Sourcecode ist hier abrufbar:

    https://github.com/OpenSprinkler/OpenSprinkler-App

    Wenn du deine eigene Seite erstellen willst, dann kannst du die Konfiguration ändern. Rufe im Browser http://<ip-deines-OSPi:8080>/su

    auf. Jetzt kannst du den Link zu deiner eigenen Seite angeben.

     

    en réponse à : Trick Nr 3: HTTPS mit OSPI und Raspberry Pi #23347
    Admin
    Maître des clés

    Mit dem OpenSprinkler 3 geht das leider nicht, da für das System kein SSL Client verfügbar ist. Allerdings können Sie einen (Zusätzlichen) Linux- oder Raspberry PI verwenden, um auf den OpenSprinkler 3 die Verschlüsselung umzuleiten. Ersetzen Sie einfach in den beiden « http://localhost:8080 » – Angaben das « localhost » durch die Ip-adresse des OpenSprinklers und « 8080 » mit « 80 ».

     

    Admin
    Maître des clés

    Jetzt NEU im OpenSprinklershop : Die OpenSource WLAN Steckdose DeLOCK 11826 und 11827 (mit zusätzlicher Energieüberwachung)

    Hier im Shop erhältlich

    Konfiguration und Verwendung siehe diesen Beitrag.

    WICHTIG: Bei der Verwendung für eine Pumpe, sollten Sie eine maximale Laufzeit der Steckdose programmieren. Shelly und DeLOCK haben entsprechende Funktionen dafür.

    en réponse à : Internet #23105
    Admin
    Maître des clés

    Oui, je le peux. OpenSprinkler est un produit sans nuage et respecte vos données.
    Il fonctionne même sans internet et sans WiFi – OpenSprinkler peut ouvrir son propre réseau WiFi, auquel vous pouvez connecter directement votre smartphone ou votre ordinateur portable.
    Cependant, OpenSprinkler ne pourra pas récupérer les prévisions météorologiques sur Internet, à moins que vous ne possédiez votre propre station météorologique. Vous pouvez trouver des informations à ce sujet dans le forum américain OpenSprinkler : https://opensprinkler.com/forums/topic/questions-on-running-an-os-local-weather-service-for-a-netatmo-weather-station/

    en réponse à : Questions sur les ports de l'OSPi 1.5 (COM, +5V, GND, SN1/2) #23039
    Admin
    Maître des clés

    Oha, apparemment, le convertisseur PDF a supprimé le lien.

    Le voici : https://www.youtube.com/watch?v=M0nWP22GOE4

    en réponse à : 12 V et OpenSprinkler DC #23038
    Admin
    Maître des clés

    Non, l'OSPi utilise un convertisseur 24VAC-DC. Si la consommation électrique devient trop élevée, le Raspberry PI redémarre.

    L'OSPi jusqu'à la version 1.44 peut produire un maximum de 5 V/0,5 A = 2,5 watts de puissance,

    L'OSPi de 1,5 peut produire une puissance maximale de 5 V/2 A = 10 watts.

15 matières de 76 à 90 (sur un total de 116)