AM1011 på analogt sensorkort

Hemsida forum Sensorer AM1011 på analogt sensorkort

Visar 2 inlägg - 1 till 2 (av 2 totalt)
  • Författare
    Inlagg
  • #34826
    Admin
    Keymaster

    AM1011 är en mycket prisvärd temperatur- och fuktighetssensor.
    Men hur använder du det med OpenSprinkler eller OSPi?

    Anslut de 4 ledningarna enligt följande:
    RÖD=röd=VDD (+5V)
    SVART=svart=GND
    GUL=gul=fuktighet vid S0 (valfri analog sensoringång)
    WHITE=vit=temperatur vid S1 (en annan, godtycklig analog sensoringång)

    Ställ nu in i sensorkonfigurationen:
    a) för S0/fuktighet:
    Typ=ASB – användardefinierad sensor
    Namn=AM1010 hum
    ID=0 (eller numret på den analoga sensoringången)
    Faktor=100
    Avdelare=3
    Offset=0
    Enhet=Luftfuktighet %

    b) för S1/temperatur
    Typ=ASB – användardefinierad sensor
    Namn=AM1010 temp
    ID=1 (eller numret på den analoga sensoringången)
    Faktor=120
    Avdelare=5
    Offset=3750
    Enhet=Grad Celcius °C

    #34902
    tommy49
    Deltagare

    Hej, jag kopplade AM1011a-sensorn till ASB och konfigurerade den som i föregående inlägg. Fuktigheten är korrekt men temperaturvärdet är inte korrekt. Kan det vara så att antingen faktorn (120) eller delaren (5) eller offseten (3750) är fel?

    Vid en temperatur på 24 grader Celsius har jag en utgång från det analoga sensorkortet på 4,32V och endast 13,7 grader.

    Bilagor:
    Det måste du vara inloggad för att se bifogade filer.